Подскажите номер ПУЭ по заземлению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите номер ПУЭ по заземлению |
8.3.2011, 13:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21893 |
Всем привет!
Очень нужна ваша помощь. Устанавливаем оборудование на столбе освещения. Заземляем его от земли на столбе освещения. Но оборудование стоит на металлической подставке, которую тоже надо заземлить. Можем ли мы подключить землю установки к металлической подставки и на какой номер ПУЭ при этом ссылаться. |
|
|
|
8.3.2011, 14:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходим контур заземления с сопротивлением расстеканию тока, расчитанного для этого оборудования по его паспорту, но не более 30 Ом.
Все металлоконструкции должны быть связаны металлически между собой и присоединены к PEN (РЕ)-проводу питающей линии, либо к шине предусмотренной внутри монтируемого оборудования. Понятно, к шине или проводу соединяется РЕ-вывод от контура заземления. При этом не лишне получить разрешение на монтаж оборудования у владельца опоры освещения, т.к. опора подвергается дополнительным механическим и ветровым нагрузкам. Присоединение подставочки в данном случае считается защитным уравниванием потенциалов по гл. 1.7 ПУЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:54 |
|