Испытание испытательных трансформаторов

ЛЕША
сообщение 2.4.2011, 8:27
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 2.4.2011, 10:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Если есть желание то разберайте АИД откидывайте второй конец обмотки ВН от корпуса и мегерите.
Требование правил вроде исп. напряжение 115% от ном. напряжения. т.е. 50х1,15=57,5 кВ.

А вообще забейте и напишите ему протокол, если этот протокол прокатит.
Вам для испытания собственных установок надо заказывать другую лабораторию, не заинтересованную так сказать. А то как сказал один инспектор: Сам себе испытываешь, сам себе пишешь. Но все равно закрыл глаза на это


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.4.2011, 12:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Погоди, в паспорте нет ни требований на измерение изоляции,ни норм по величине сопротивления изоляции. Написать можно, но где нормы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 2.4.2011, 15:30
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



ПТЭЭП приложение 2 таблица 27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки.

Сообщение отредактировал dimone493 - 2.4.2011, 15:31


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2011, 17:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.4.2011, 7:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А приборы типа АИД, АИИ все возят на госповерку!???? Или только показывающие приборы?...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.4.2011, 8:34
Сообщение #7





Гости






Для установки для испытания СИЗ типа УИД затребовали госповерку стрелочных приборов,протокол металоосвязи, изоляции трансформатора,ЛАТР и изоляции проводов( сделали на низковольтную часть-которые идут на ЛАТР,на контрольные лампочки), а высоковольтные провода испытывали вместе с трансом,не отцепляя. Металоосвязь- транса с корпусом,ЛАТРа с корпусом, и клеммы заземления установки с шиной заземления.Еще протокол заземляющее устройство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2011, 9:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 3.4.2011, 7:28) *
Или только показывающие приборы?...

только V и А


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 6.4.2011, 19:36
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Если требования ПТЭЭП для вас ерунда, то инспектору наверно нет.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.4.2011, 14:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(dimone493 @ 6.4.2011, 23:36) *
Если требования ПТЭЭП для вас ерунда, то инспектору наверно нет.

А Вы про что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 7.4.2011, 22:20
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(ez81 @ 2.4.2011, 17:52) *
лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение.

про это


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 8.4.2011, 11:39
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(ЛЕША @ 2.4.2011, 8:27) *
Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?

испытательная установка должна быть аттестована. есть аттестат показываешь ему и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.4.2011, 21:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся, другого-то все равно нет и не будет, хотя есть АИИ-70, но это уже на пожарный случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 21.4.2011, 11:31
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Uran @ 20.4.2011, 21:22) *
Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся,

А по каким параметрам не прошёл. Ему калибровку можно провести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 11:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Бумаги на работе, точно не помню, по напряжению на выходе, по переменке вроде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2011, 15:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Uran @ 20.4.2011, 22:22) *
Да, АИДы аттестуются- наш не прошел

кем и что там аттестуется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.4.2011, 16:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Uran @ 21.4.2011, 1:22) *
Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся, другого-то все равно нет и не будет, хотя есть АИИ-70, но это уже на пожарный случай.


Вы его в Центр стандартизации и метрологии сдавали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 17:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (ЛЕША @ 21.4.2011, 17:43) *
Вы его в Центр стандартизации и метрологии сдавали?

Да, там и выдали заключение о непригодности АИД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2011, 22:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может все-таки вольтметр и амперметр сдавали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 22:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



АИД-70 отдавали, он у нас ремонтированный уже не раз, т.е. обмотку транса меняли раза два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 0:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены