Переключение со звезды в треугольник И ОБРАТНО

Костян челябинск...
сообщение 4.7.2011, 13:10
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Есть несколько мощных двигателей (30-55 кВт). Вращают вентиляторы системы аспирации. Включаются по схеме Y/D. У руководства (по образованию он приводчик, поэтому по ушам не проедешь) есть здравая мысль: когда станок, с которого отсасывается опил по какой то причине встал, автоматически закрывать шибер на напоре вентилятора и переключать двигатель на Y, ожидая нового запуска станка. Тут проблем нет. Но есть второй вариант, когда аспирация работает на два или больше станков. Здесь руководитель предлагает полностью закрывать ответвление воздуховода на неработающий станок, ПРИкрывать шибер на напоре и при определенных показаниях мощности снова переходить на Звезду для пущей экономии. Вот тут то и возникает вопрос: При какой загрузке двигателя он сможет работать на звезде не опрокидываясь. Естессно, речь про двигатель 400/660 В


К модераторам: тему продублировал случайно, злого умысла не имел, прошу дубликат удалить, писАть будем здесь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.7.2011, 14:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



дык, а по паспорту не вычислить? или с нета скачать его мех. характеристику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 4.7.2011, 15:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Например, при пуске насосов или вентиляторов крутящий момент невысок в начале работы и возрастает пропорционально квадрату скорости. При достижении примерно
80-85 % от номинальной скорости мотора крутящий момент нагрузки будет равен крутящему моменту мотора и разгон прекратится. Для достижения номинальной скорости необходимо переключение на треугольник, что зачастую приводит к возникновению пиковых нагрузок в трансмиссии и пиковых токов. В некоторых случаях, пиковый ток может даже превысить пусковой ток, возникающий при пуске прямой подачей напряжения. Если же в момент запуска крутящий момент нагрузки превышает 50 % от номии
нального крутящего момента мотора, запуск с помощью переключения соединения звезда-треугольник становится невозможным.
Это цитата от АВВ. К тому же на звезде по-моему нагрев двигателя увеличится и можно спалить движок.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.