Добрый День.

У меня возник вопрос в ходе монтажа так называемых "орехов" он же сжим ответвительный к примеру У733М

суть дела:

http://www.nastmash.ru/articles/detail.php?ID=513 , нужно ли после монтажа кабельного сжима У733М потом его герметизировать изолентой или ЛЭТСАР если сжим смонтрирован на улице в кабельном коробе с крышкой.

Заказчик требует герметизации изолентой мол чтоб вода не попадала, но у меня то "орех" находится в оцинкованном коробе закрытом крышкой на защелках.

Так вот нужно ли герметизировать "орех" и где это написано??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2011, 18:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нужно, предположу что орехи поставлены на кабеле в одну кучу (на одном уровне) на улице, тогда ещё можно бояться что прошьет по влаге (и то вряд ли)
просто прихоть заказчика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 3.8.2011, 18:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



имхо.
лэтсаром не изолировали, а вот после изоленты бывало, что и отгнивали орехи "на корню". хотя, может какой косяк был допущен и при монтаже. а может, как следствие того, что короб (лоток) оказался засыпанным снегом "по самое не балуйся" после особо снежной зимы


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
videomaw
сообщение 3.8.2011, 22:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829



Лично мои соображения, почему не хочу герметизировать орехи. Так это потому, что если даже допустить, что влага попадает в "орех" обкрученный изолентой, то выйти или испариться она уже не сможет, а будет постепенно и неотвратимо коррозировать, тем самым ухудшая контакт между жилами и "орехом". А "орех" в обычном исполнении монтажа без герметизации будет доступен для конвекции воздуха по железным коробам, тем самым испаряя из "ореха" влагу пусть даже и попавщую в него icon_smile.gif А изоленты мне не жалко.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.8.2011, 12:45
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



только согласен- ничего против.


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 4.8.2011, 14:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(videomaw @ 4.8.2011, 1:16) *
Лично мои соображения, почему не хочу герметизировать орехи. Так это потому, что если даже допустить, что влага попадает в "орех" обкрученный изолентой, то выйти или испариться она уже не сможет, а будет постепенно и неотвратимо коррозировать, тем самым ухудшая контакт между жилами и "орехом". А "орех" в обычном исполнении монтажа без герметизации будет доступен для конвекции воздуха по железным коробам, тем самым испаряя из "ореха" влагу пусть даже и попавщую в него icon_smile.gif А изоленты мне не жалко.....

Коррозию вы не получите, т.к. цветные металлы окисляются. А заизолировать предложили потому что боялись замыкания вследствие попадание воды. Если уж чем и изолировать подобные штуки то это заливкой компаундом!