Технические условия , вводной АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Технические условия , вводной АВ |
Гость_Гость_soldat_*_* |
10.10.2011, 19:34
Сообщение
#1
|
Гости |
Прошу помочь! По техническим условиям для присоединения к электросетям строительной площадки меня ограничители 6Квт 220 В, мне этого мало особенно в зимний период. Проектировщики свободно обосновывают линию на 22Квт, но входной автомат должен быть не более 32 ампера. Как можно обхитрить судьбу и где взять автомат на котором будет написано 32 ампера, а он будет хотя бы на 63 ампера?
Тема отредактирована и перенесена. ЗЫ. Рекомендую зарегистрироваться Сообщение отредактировал savelij® - 10.10.2011, 20:58 |
|
|
|
10.10.2011, 20:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы получили ТУ на 6кВт/220В и никакие обоснования проектировщиков тут не катят. Тогда стоило получать ТУ не на строительную площадку, а на полноценное технологическое подключение строящегося ИЖС, тогда можете рассчитывать на 15 кВт (3 фазы). При этом не возбраняется получить и больше, но по коммерческим ценам. Приобрести перемаркированный автомат может быть и удастся, но не на нашем форуме. Это точно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_soldat_*_* |
10.10.2011, 20:36
Сообщение
#3
|
Гости |
Всё верно я получил 6Квт/220В на строй площадку так как в зелёнке прописан вид разрешенного использования: Для ведения садоводства, и ИЖС не возможен. По нормам отдельный ввод на участок электроэнергии не положен, только коллективный. Занимаюсь этим уже 1,5 года. Поменять вид использования оказалось не просто в генплане коллективные сады, но вопрос решаем дело времени. Сейчас нужно как то сделать так, чтоб вместо 6Квт из линий можно было тянуть хотя бы 15Квт.
|
|
|
10.10.2011, 21:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а не проще вам в сети свои пойти и стать самостоятельным абонентом со всеми прелестями в виде 15 кВт?
|
|
|
|
10.10.2011, 21:59
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тем более что ограничить Вас никто не может, даже при отсутствии возможности
кстати а у Вас что ли 380 В нет? только 220? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.10.2011, 22:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Думаю, тут не стоит вспоминать постановление об антидискриминационном доступе... Коль на стройплощадку выделено 5-6 кВт 220В, так оно и будет, что вполне достаточно для строительства домика (плавали знаем ). Если вопрос упрётся в принципы, то его решение спокойно затянется на пол годика...
А заключить прямой договор с энергосбытом (15 кВт за 550 руб) можно и позже, если для этого будут иметься все условия. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_soldat_*_* |
11.10.2011, 6:08
Сообщение
#7
|
Гости |
В мире не всё просто, как кажется, особенно если не принимать личное участие в этом! 380В в двух километров идёт на училище и школу затем фазы распределены по 220В на три улицы. Линия строилась ещё до рождения моих родителей, в домах тогда электроприбором являлось лампочка, сегодня современный частный дом потребляет в разы больше. За свой счёт пришлось менять опоры по улице так как сгнили. У электросетей нет возможности произвести замену линии. Линии сильно перегружены. Повторюсь участок находится в коллективных садах, где есть электричество, и отдельный ввод на участок не положен, но есть много других факторов и НПА. У Вас есть гараж в кооперативе с коллективным подключением к электросетям? Попробуйте получить отдельную точку подключения на 15квт, в отдельный гараж или в коллективный сад! ВОПРОС ЗАДАН КОНКРЕТНЫЙ как и где можно найти, достать автомат с маркировкой 32А, но фактически его пропускная способность должна превышать в 2 раза?
|
|
|
|
11.10.2011, 6:39
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
Поставят ограничитель иошности хоть 100 А поставь
|
|
|
11.10.2011, 8:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ВОПРОС ЗАДАН КОНКРЕТНЫЙ как и где можно найти, достать автомат с маркировкой 32А, но фактически его пропускная способность должна превышать в 2 раза? конкретный ответ был дан в посте № 2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.10.2011, 8:35
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
конкретный ответ был дан в посте № 2 "Не вели казнить, о великий государь, вели слово молвить". Забей на работу, Выпей вина, Ведь твой день рожденья!!! Забыл старина? Поздравляю!!!:) Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 8:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Гость_soldat_*_* |
11.10.2011, 12:03
Сообщение
#11
|
Гости |
Не ломайте голову всё гениальное просто и не надо нечего перемаркировывать. В продаже есть, на 32а, а пропустят 100а. Конкретный ответ из Вас не один не дал просто пытались чешуёй блеснуть в том чего не понимаете. Если Вы разбираетесь немного в электроэнергии ( немного по тому, что Вы всё не знаете и не профессора) не надо лесть в юриспруденцию там всё гораздо сложнее и не действуют законы физики. Что касается поста №2, а именно того, что (приобрести перемаркированный автомат может быть и удастся, но не на нашем форуме. Это точно.) это Вас и ограничивает в интеллектуальном плане, мыслите шире и ЖИВИТЕ ПРОЩЕ! Так что простите.
|
|
|
11.10.2011, 14:26
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если Вы такой умный, то почему не богатый?
в первый раз слышу, что нарушение закона повышает интеллект Поздравляю!!!:) благодарю, но до выходных не выйдет, 4 надзора одновременно чешут до конца недели пысы:сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.10.2011, 16:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|