Перекусывание отключенного кабеля вызывает КЗ. , Перекусывание отключенного кабеля вызывает КЗ.

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 7.12.2011, 14:32
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Решили цепляться к кабелю 3 жилы между двумя светильниками, что бы запитать прожектор в ТЦ. Отключили питание клавишным выключателем. Оба светильника погасли. Пробник показал отсутствие напряжения в кабеле.(пробник исправный 100%). При перекусывании кабеля отрубился сразу вводной автомат в ТЦ.(минуя 3 автомата по дороге). Далее отключили напругу уже линейным автоматом и запитались без проблем. Подскажите почему так происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.12.2011, 14:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



выключатель порвал фазу, пробник ничего не показал, правильно.
при перекусывании замкнули ноль и землю. КЗ не произошло (иначе было бы более эмоциональное сообщение)
Выбило УЗО на вводе. на групповых похоже УЗО нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 7.12.2011, 16:53
Сообщение #3





Гости






Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 7.12.2011, 19:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.12.2011, 17:53) *
Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.




А потому что УЗО отрубает только если у него на вход подается питание icon_smile.gif
А так лежащее на столе узо как не замкни, оно не отключится


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2011, 20:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.12.2011, 16:53) *
Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.

внимательнее читаем предыдущее сообщение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.12.2011, 21:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если АВ стоит до УЗО, и, если УЗО электронное, от отключив АВ - такое возможно (электронное в таком случае тупо перестает "фурычить")


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 8.12.2011, 8:11
Сообщение #7





Гости






Но в нашем случае, при перекусывании кабеля отключался вводной автомат в ГРЩ, минуя этажные щиты. Когда же мы в этажном щите автомат отключили, каторый на эту линию шел, то все перестало вырубаться, вот в чем фокус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2011, 9:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. марку того что у Вас стоит в ГРЩ и на этажах в студию
2. так Вы все-таки перекусили сразу или докусывали после отключения этажного?
3. что за кабель перекусывали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 8.12.2011, 9:39
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



А может быть всё значительно проще:
1 вариант - простое совпадение, вы перекусываете провод, а этот момент по какой-то совершенно не связаной с Вашими действиями причине выключается автомат.(дуга была?)
2 вариант - не мог ли кто-нибудь включить выключатель в тот момент, когда вы стали перекусывать провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2011, 10:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. пыхнуло бы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 8.12.2011, 10:19
Сообщение #11





Гости






Оба варианта отпадают. Попыток перекусить кабель было три. После первой не удачной попытки была лишь надрезана изоляция. Естественно первое, что я подумал, (т.к. напруги точно не было), что автомат вылетел по другой причине. После того, как автомат в ГРЩ включили, еще раз проверил наличие напруги в кабеле и исправность тестерной отвертки, и преступил ко второй попытке. Опять та же фигня, только кусучками кабеля касаешься, сразу вышибает,(это в рабочем ТЦ кстати все было, представляете кипишь icon_biggrin.gif ). Уже после этого отключил линейный автомат, и тогда получилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 8.12.2011, 10:29
Сообщение #12





Гости






1. Точно марку не помню, но в ГРЩ похоже, тот что вылетал - это АВВ: TmaxT3 250E 03(кажется правильно написал). Линейные в этажных - обычные АВВ S200 серия.(автоматы, не УЗО).
2. См. пред. сообщение.
3. Кабель ВВГнг LS 3х1,5.
Клавишник точно фазу разрывает, а не ноль, я потом проверил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2011, 10:45
Сообщение #13





Гости






Т.е. нет, в ГРЩ TmaxT3N250.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2011, 16:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



паспорт на него есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.12.2011, 1:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



В ГРЩ автомат кторый АВВ, трёх полюсный или четырёхполюсный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 13.1.2012, 9:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ГЫ! Такого просто быть не может! Могу предположить что индикатором проверяли китайским стоя на изолированном основании, поэтому он ничего не показал. А линейный не сработал..... тут нуна четко х-ки автоматов посмотреть. Похоже отсечка у вводного в ГРЩ меньше чем линейного
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 14.1.2012, 19:43
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Самое главное что сделали - и все работает.А раз что-то вырубилось,то где-то утечка была,может пыль где-то была,влага..