Добрый день!
Решили цепляться к кабелю 3 жилы между двумя светильниками, что бы запитать прожектор в ТЦ. Отключили питание клавишным выключателем. Оба светильника погасли. Пробник показал отсутствие напряжения в кабеле.(пробник исправный 100%). При перекусывании кабеля отрубился сразу вводной автомат в ТЦ.(минуя 3 автомата по дороге). Далее отключили напругу уже линейным автоматом и запитались без проблем. Подскажите почему так происходит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
выключатель порвал фазу, пробник ничего не показал, правильно.
при перекусывании замкнули ноль и землю. КЗ не произошло (иначе было бы более эмоциональное сообщение) Выбило УЗО на вводе. на групповых похоже УЗО нет. |
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник. А потому что УЗО отрубает только если у него на вход подается питание ![]() А так лежащее на столе узо как не замкни, оно не отключится -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник. внимательнее читаем предыдущее сообщение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если АВ стоит до УЗО, и, если УЗО электронное, от отключив АВ - такое возможно (электронное в таком случае тупо перестает "фурычить")
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Но в нашем случае, при перекусывании кабеля отключался вводной автомат в ГРЩ, минуя этажные щиты. Когда же мы в этажном щите автомат отключили, каторый на эту линию шел, то все перестало вырубаться, вот в чем фокус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. марку того что у Вас стоит в ГРЩ и на этажах в студию
2. так Вы все-таки перекусили сразу или докусывали после отключения этажного? 3. что за кабель перекусывали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
А может быть всё значительно проще:
1 вариант - простое совпадение, вы перекусываете провод, а этот момент по какой-то совершенно не связаной с Вашими действиями причине выключается автомат.(дуга была?) 2 вариант - не мог ли кто-нибудь включить выключатель в тот момент, когда вы стали перекусывать провод? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. пыхнуло бы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Оба варианта отпадают. Попыток перекусить кабель было три. После первой не удачной попытки была лишь надрезана изоляция. Естественно первое, что я подумал, (т.к. напруги точно не было), что автомат вылетел по другой причине. После того, как автомат в ГРЩ включили, еще раз проверил наличие напруги в кабеле и исправность тестерной отвертки, и преступил ко второй попытке. Опять та же фигня, только кусучками кабеля касаешься, сразу вышибает,(это в рабочем ТЦ кстати все было, представляете кипишь
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
1. Точно марку не помню, но в ГРЩ похоже, тот что вылетал - это АВВ: TmaxT3 250E 03(кажется правильно написал). Линейные в этажных - обычные АВВ S200 серия.(автоматы, не УЗО).
2. См. пред. сообщение. 3. Кабель ВВГнг LS 3х1,5. Клавишник точно фазу разрывает, а не ноль, я потом проверил... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Т.е. нет, в ГРЩ TmaxT3N250.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
паспорт на него есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
В ГРЩ автомат кторый АВВ, трёх полюсный или четырёхполюсный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ГЫ! Такого просто быть не может! Могу предположить что индикатором проверяли китайским стоя на изолированном основании, поэтому он ничего не показал. А линейный не сработал..... тут нуна четко х-ки автоматов посмотреть. Похоже отсечка у вводного в ГРЩ меньше чем линейного
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 ![]() |
Самое главное что сделали - и все работает.А раз что-то вырубилось,то где-то утечка была,может пыль где-то была,влага..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |