Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

НКУ

Evgenii87
сообщение 9.2.2012, 8:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Товарищи такой вот вопрос!
Хотим сделать НКУ с контроллером управления SIMATIC S7-300, все данные которые будут поступать на этот коннтроллер будут выводится на панель оператора. Так вот какие параметры и значения мы сможем регулировать с помощью этого контроллера и что дополнительно нам будет нужно для этого?

Сообщение отредактировал Evgenii87 - 9.2.2012, 8:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.2.2012, 9:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Любые параметры, которые захотите, вы сможете регулировать.
Для этого надо сделать проект вашего НКУ и написать программу контроллера в соответствии с вашими хотелками и наличием переферии.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 9.2.2012, 9:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Мне нужен список каких именно параметров! Например фазное напряжение, межфазное напряжение, ток в цепи ну итд.
И еще может ли этот контроллер записать инфу во время аварийной ситуации, какие при этом были значения тока, напряжения итд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.2.2012, 10:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Скажем так, самому контроллеру абсолютно по барабану что регулировать. Он даже знать не будет, что именно он регулирует. Он будет просто тупо выполнять заложенную в него программу, как обыкновенный компьютер.
По этому возможности контроллера в данном случае зависят целиком от ваших способностей.
В память он тоже будет записывать просто циферки. Котроллер понятия не имеет о вольтах, амперах, ваттах и т.д. Он воспринимает либо лигические сигналы (1/0), либо стандартизированые аналоговые. Переводить же полученные значения в нужные вам показатели он будет в соответствии с заложенной в него программой.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 9.2.2012, 11:06
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Да почему бы и нет...
Для начала самим нужно определиться, что вы хотите от своего НКУ. Внятный проект здорово облегчит задачу, RomanNV это верно подметил icon_smile.gif
Стоит определиться с задачами, которые стоят перед прибором. Возможно необязательно покупать весьма недешевый S7, если получится обойтись более бюджетными решениями либо того же Сименса, либо контроллеров от Wago или Шнейдера. Также стоит обратить внимание на протоколы обмена данными - самые популярные либо Modbus либо Profibus, последний предполагает практически 100% использование комплектующих сименс.
Хотите измерять ток, напряжение - почему бы нет? Ставьте измерительные преобразователи для контролируемых параметров, например на 4-20мА выходного сигнала, сигнал направляйте на модули анологовых входов контроллера.
Вкратце так.

И вот еще: это будет недешево.

P/S/ Неплохая темка для "Вопросов чайника" icon_smile.gif

Сообщение отредактировал SerJant27 - 9.2.2012, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 9.2.2012, 11:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Судя по перечисленным параметрам все это больше подходит к анализатору параметров сети плюс питание его от ИБП. Для контроллера все сигналы должны быть аналоговые 0...10В, 4...20mA (и их разновидности) либо цифровые по интерфейсу типа RS485 (протоколы Modbus, Profibus и т.п.) и эти сигналы должны выдавать спец. датчики или приборы, есть уже и автоматы с интерфейсами, но врядли они у Вас есть.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 9.2.2012, 12:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 10.2.2012, 6:41
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Есть такая НКУшка!
А вот какие параметры собираемся контролировать:
-Напряжение до ввода
-Состояние вводного выключателя
-Состояние расцепителя вводного выключателя
-Загруженность отходящих линий
-Количество включений отключений выключателя
-Состояние отходящих XLBM
-Состояние отходящих выключателей
-Состояние изоляции
-Какой именно выключатель работает вводной или секционный
-Параметры и значения при аварийной ситуации (сохранение файла)
-Фазное и межфазное напряжение
Для КРМ какие параметры можно контролировать?
Может еще какие нибудь параметры возможны для контроля, подскажите?

Сообщение отредактировал Evgenii87 - 10.2.2012, 6:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 10.2.2012, 9:54
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



1. Состояние автоматов - ноу проблем. Контакт состояния-->дискретные вводы.
2. Измерение напряжения - измерит. преобразователь + соотв. аналоговый модуль.
3. Состояние расцепителя - это как?
4. Загруженность ОЛ - тоже на изм. преобразователях.
5. Состояние изоляции- зачем? Лучше выполнить защиту от замыкания на землю.
6. По общ. виду щита недостаточно информации. 1 вводной автомат, АВР, 1 секционный... А где второй-то ввод? XLBM?
7. Как минимум - отдельное питание цепи управления. Как вариант - UPS + АКБ.
8. Для КРМ можно контролировать cos f icon_smile.gif

При необходимости контроля по месту можно юзать многофункц. изм. приборы, например PACT3200. Он же может выдавать результаты измерений по Modbus/Profibus.
Всего не перечесть...

Напишите поподробней "вводные дааные" - контроллер, протоколы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 10.2.2012, 10:34
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Второй ввод будет во втором шкафу там же и крм.
Список составляется чтобы отправить поставщику контроллеров, тогда и узнаем какой контроллер будет.
Состояние расцепителя - ну типа сработка расцепителя от перегрузки, от к/з, от замыкания на землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.2.2012, 11:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



По расцепителям - надо читать электронные расцепители могут выдавть инфу от чего они сработали или ток срабатывания, а может достаточно и наличия доп. контакта -контакт состояния + аварийный контакт


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 10.2.2012, 12:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



по расцепителям у шнайдера есть такой контакт который может выдавать инфу от чего они сработали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 10.2.2012, 16:53
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Спрашивайте...
Что знаю - то отвечу.
Но "чайник", собирающий щит на ток в килоампер на контроллере - это разрыв шаблона...

Сообщение отредактировал SerJant27 - 10.2.2012, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 20.2.2012, 7:28
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Добрый день!
Такой вот вопрос, возможно ли предусмотреть управления КРМ через контроллер КРМ (вкл/выкл, задание COS), если реализуемо?

И еще такой вопрос, какие аппараты способны выдавать сигналы "Неисправность"? Ввод 1, Ввод2, секционник. А отходящие автоматы, крм, XLBM?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 