Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

порядок произведения переключений на подстанции 110кВ на 35к

warneck
сообщение 24.8.2006, 18:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 6540



кто знает порядок произведения переключений на подстанции 110кВ на 35кВ с одного фидера на другой
схема:есть ср-35-1, ср-35-2, смв-35,шр-35-3,2, мв-35-3, мв-35-2,лр-35-3, лр-35-2,
зн-лр-35-3, зн-мв-35-3/1, зн-мв-35-3/2,зн-мв-2/2, зн-мв-35-2/1, зн-лр-35-2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 25.8.2006, 14:55
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Уточните состояние схемы, типы оборудования установленного на «ПС». После этого можно говорить о порядке переключений. Поясните для чего вам это нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 29.8.2006, 12:59
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



В отредактированном Вами сообщении информации для ответа не достаточно. Какой установлен трансформатор, двухобмоточный или трехобмоточный, питание двустороннее или одностороннее, РУ закрытого типа или открытого …? Укажите цель переключений (вывод в ремонт вводного выключателя, шин секции, трансформатора и.т.д.). В идеале хотелось увидеть однолинейную схему эл. установки с указанием состояния аппаратов на момент переключений.
На основании информации предоставленной Вами, могу привести последовательность операций с коммутационными аппаратами:
Включение
Проверить откл. состояния выключателя;
Включить шинный разъединитель;
Включить линейный разъединитель; (для ЗРУ первым включается линейный, потом шинный)
Включить выключатель;
Отключение
Отключить выключатель;
Отключить линейный разъединитель;
Отключить шинный разъединитель; (для ЗРУ шинный допускается отключать первым)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 18:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены