skuvv
сообщение 22.6.2012, 18:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 28019



Жилой дом сдан в эксплуатацию в 2008году.
Для моей однокомнатной квартиры стоит
счетчик СО-51ПК (10-40А),
УЗО 40А, 30мА
автоматы 16А х2 и 25А (на электроплиту)
Хочу сделать теплые лоджии ( 2 в квартире) и соответственно провести новую проводку.
По минимуму получается нужно дополнительно 2 линии по 16А, а лучше 2 по 25А( планируется много техники на будущее).

1)Что нужно знать для прокладки проводки(разрешения и тп) ?
2)Как может счетчик и автомат по 40А выдержать нагрузку на 57А?
3)Получается что нужно менять счетчик и УЗО на вводе, если прокладывать 2 линии по 25А то нужен счетчик 80А, реально ли поменять?
4)Правильно я понимаю, что если будет работать электроплита (с полной мощностью 10Квт) духовка + 1 конфорка, то выбьет пробки???

И реально ли для моих условий все сделать? А то вдруг получится, что сделаю теплые лоджии а радиаторы подключить не получится...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 22.6.2012, 19:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 505
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



да конечно реально, возьмите тех.условия в эл. сбыте и делайте что хотите .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2012, 19:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1. Мало знать, надо уметь. Приглашенный электрик справится лучше.
2. А вы уверены, что у вас в какой то момент вдруг будет 57А? Какова вероятность? У каждого прибора есть перегрузочная способность. Автомат выключает ток мгновенно, если нагрузка превысит номинал хотябы на 1% - это всеобщее заблуждение. При перегрузке на 50% автомат отключает через несколько минут (точнее не помню) за это время что нибудь да отключится, ток понизится и снова войдет в норму.
3. см. п. 2
4. см. п.3 + пробки не выбьет по причине отсутствия таковых


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skuvv
сообщение 22.6.2012, 20:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 28019



Цитата(элкъ @ 22.6.2012, 20:09) *
да конечно реально, возьмите тех.условия в эл. сбыте и делайте что хотите .

Спасибо, так и сделаю.

Костян челябинский,
2) 57А конечно не будет, на достичь 40А с электроплитой довольно просто - 20А плита, по 10А 2 линии, вот и интересно стало что будет в таком случае... Возможно сработает УЗО ( я не в курсе всех нюансов его работы )
4) опечатка, не пробки, а автоматы )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2012, 20:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618




время-токовая характеристика автомата ниспадающая, при превышении номинала на 13% он отключается в течении (дай Бог памяти) 1,5 часов. Вероятность того, что у вас за эти 1,5 часа ничего не будет отключено и ток не уменьшится - 0,0000000


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения