Здравствуйте,
подскажите, есть некий щиток, 3 фазы, в нем три плавкие вставки ПН-2-250А, произошло КЗ из-за попадания внутрь стержня арматуры, в результате - взрыв и столб пламени.. Для меня непонятно - это плавкие вставки так работают? Ведь КЗ само по себе порождает лишь искру? Сообщение отредактировал nrjst - 10.4.2013, 17:30 |
|
|
|
10.4.2013, 17:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22944 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а у классиков "из искры возгорится пламя"
КЗ порождает дугу, вплоть до возгорания металла, если счастливый человек сунул арматуру до предохранителей, то они и не сработают, если после, то должны -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.4.2013, 17:48
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
если засунуть арматуру между фазами, то произойдет не только КЗ, а и термодинамический удар. Например при ПН 250 А ток КЗ 10-12 номинального, 2500-5000 А и это моментально, при таких нагрузках от арматуры остаются капельки, шины крутит и выгибает, ящики корежит, от предохранителей вообще может остаться пыль. Примерно так, если чего забыл коллеги поправят.
|
|
|
10.4.2013, 18:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17616 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.4.2013, 18:29
Сообщение
#5
|
Гости |
Ну, Вы, наверное арматуру в ВРУ не бросаете? Вообще-то электродинамическое воздействие тока штучка ещё та! Последствия таких КЗ доводилось видеть неоднократно, особенно запомнилось схлёстывание проводов на ВЛ-0,4 кВ при устойчивом, длительном КЗ. В результате этого было вырвано из деревянных опор около десятка изоляторов вместе с крючьями и обрыв одного из фазных проводов - только тогда это всё прекратилось.
|
|
|
10.4.2013, 18:46
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30448 |
там такая картина получилась:
просто я не понимаю - какой материал произвел непродолжительное пламя? неужели скопление пыли? ведь если КЗ - дуга, то пламя это уже продукт горения.. |
|
|
10.4.2013, 19:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22944 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а арматура куда подевалась?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
10.4.2013, 19:31
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
не я арматурой не швиряюсь (особенно в электрощиты). Вчера выгорел ПР-11 и не от арматуры, если судить по остаткам останков - мыш или крыс
Цитата просто я не понимаю - какой материал произвел непродолжительное пламя? это еще ладно, у вас красиво и чисто, а у меня столько "Г", что кажется там еще смертью храбрых должен накрыться целый кот. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.4.2013, 20:37
Сообщение
#9
|
Гости |
... ...просто я не понимаю.... ведь если КЗ - дуга, то пламя это уже продукт горения.. Давайте ответим на вопрос: дуга что делает? Ответ: горит! Т.е. дуга это тоже пламя, только специфическое, в котором и металл горит, ну и другие эффекты присутствуют. Это первое, второе, пламя - это процесс, в течении которого продукты горения преобразуются в продукты сгорания. Вот, по-моему, где-то так, может кто поправит и (или) добавит. Кстати, процесс горения может происходить и без образования пламени. |
|
|
10.4.2013, 21:57
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 6.4.2013 Из: Рожок Пользователь №: 32198 |
подскажите, есть некий щиток, 3 фазы, в нем три плавкие вставки ПН-2-250А, произошло КЗ из-за попадания внутрь стержня арматуры, в результате - взрыв и столб пламени.. А лом на 10-ку слабо??? |
|
|
|
11.4.2013, 5:06
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд) — физическое явление, один из видов электрического разряда в газе.
Впервые была описана в 1802 году русским учёным В. В. Петровым, однако большой вклад в развитие данного раздела внес ученый Никола Тесла. Электрическая дуга является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного, электрически квазинейтрального газа. Присутствие свободных электрических зарядов обеспечивает проводимость электрической дуги. Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном давлении образуется следующим образом: При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой. Напряжение электрического пробоя зависит от расстояния между электродами и других факторов. Потенциал ионизации первого электрона атомов металлов составляет приблизительно 4,5 - 5 В, а напряжение дугообразования - в два раза больше (9 - 10 В). Требуется затратить энергию на выход электрона из атома металла одного электрода и на ионизацию атома второго электрода. Процесс приводит к образованию плазмы между электродами и горению дуги (для сравнения: минимальное напряжение для образования искрового разряда немногим превышает потенциал выхода электрона - до 6 В). Для инициирования пробоя при имеющемся напряжении электроды приближают друг к другу. Во время пробоя между электродами обычно возникает искровой разряд, импульсно замыкая электрическую цепь. Электроны в искровых разрядах ионизируют молекулы в воздушном промежутке между электродами. При достаточной мощности источника напряжения в воздушном промежутке образуется достаточное количество плазмы для значительного падения напряжения пробоя или сопротивления воздушного промежутка. При этом искровые разряды превращаются в дуговой разряд — плазменный шнур между электродами, являющийся плазменным тоннелем. Возникающая дуга является, по сути, проводником и замыкает электрическую цепь между электродами. В результате средний ток увеличивается ещё больше, нагревая дугу до 5000–50000 K. При этом считается, что поджиг дуги завершён. Взаимодействие электродов с плазмой дуги приводит к их нагреву, частичному расплавлению, испарению, окислению и другим видам коррозии. После поджига дуга может оставаться устойчивой при разведении электрических контактов до некоторого расстояния. При эксплуатации высоковольтных электроустановок, в которых неизбежно появление электрической дуги, борьба с ней осуществляется при помощи электромагнитных катушек, совмещённых с дугогасительными камерами. Среди других способов известны использование вакуумных и масляных выключателей, а также методы отвода тока на временную нагрузку, самостоятельно разрывающую электрическую цепь. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
11.4.2013, 7:47
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А лом на 10-ку слабо??? В отличие от сетей 0,23/0,4 кВ, там гораздо реже применяют самодельные предохранители. Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд) — физическое явление Я ненавижу полумеры! Того понять я не могу: Уж коли именем Вольтера Назвали Вольтову дугу, То кто же дал такое право: Его на треть урезать справа! Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2013, 7:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.4.2013, 10:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд) [...] Ну давайте, из форума сделаем филиал Википедии... Чего уж мелочиться. Даже ссылки, что должны оставаться при копировании текста, "подтёрли"... Топикстартеру: вначале описали, что аш прям пипец полный - взрыв и столб пламени. После выложили фотку - даже изолента на наконечниках не поплавилась. Особенно, это по центральному концевику видно - отошедший кусочек. Думается, что "до" инцидента. Что говорит о корректной отработке защиты на ТП. Ну а Ваши личные впечатления - это у страха глаза такие. имхо P.S. "некий щиток", судя по току вставок, либо ВРУ, либо ГРЩ. Такие штуки должен обслуживать электрик. У электриков в арсенале инструментов нет никаких монтажек. Вывод: нехрен лезть куда не надо! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.4.2013, 10:21 -------------------- |
|
|
11.4.2013, 13:23
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
11.4.2013, 13:36
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30448 |
а арматура куда подевалась?
может расплавилась, может вынули уже после инцидента, но до фотоснимка.. то, что арматура была - прошу считать за факт, я тому свидетель. причем попала она туда сверху, через открытый лючок, что в моем понятии является первопричиной, поскольку грубо нарушается требование ПУЭ, п.4.1. судя по определению дуги, она может явиться причиной КЗ, но никак не является его следствием? ведь если замкнуть накоротко проводники, то причем здесь разряд в газе? по цитате из Вики, дуга - это явление в отсутствие непосредственного контакта проводников.. А лом на 10-ку слабо??? Долго смеялся вначале описали, что аш прям пипец полный так и было как написал - взрыв и столб пламени высотой в несколько метров.. есть несколько свидетелей. я, разумеется, испугался, и даже первое время плохо видел, но не приукрашиваю, поверьте на слово. Почему не оплавилась изолента, действительно интересно. Попробую найти фотографии до- вчера искал, не нашел. Я согласен, что должен обслуживать электрик, но в первую очередь, должен отсутствовать доступ неквалифицированному персоналу. Данный щиток располагается в зоне производства работ. Сообщение отредактировал nrjst - 11.4.2013, 13:39 |
|
|
11.4.2013, 14:33
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Когда изучали взрывное дело, то КЗ, как раз таки попадало под определение взрыва. У нас даже в лаборатории установка была, где изучали действие взрывной волны в разных средах, взрывчатку понятно ни кто не давал, в установке в место взрыва устраивалось КЗ внутри изучаемого объекта. Я за всю последующую практику работы электриком столько КЗ не видел, как на тех лабораторных.
|
|
|
11.4.2013, 15:59
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17616 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. особенно запомнилось схлёстывание проводов на ВЛ.. Но во ВРУ все крепится. По фотке - ничего необычного, межфазная дуга, от копоти почистить и можно втыкать. Скорее всего проволочки поверх керамики ПН стояли. Когда такая бяка жахнет - непроизвольно присядешь и ухи прижмешь. |
|
|
11.4.2013, 16:07
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
При КЗ бывают последствия такие , что люди, ставшие случайными свидетелями, трусы бегали менять, при КЗ рубильника на 400 Ампер.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.4.2013, 16:42
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
11.4.2013, 16:47
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17616 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|