![]() Вводной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вводной автомат |
Гость_uniken1_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуй!
Можно ли в качестве вводного автомата использовать 3х полюсный, в обычной квартире с вводом одной фазы? Это для того чтобы когда уходишь из квартиры на долго, были отключены и 0 и фаза. Или лучше два отдельных автомата? И целесообразно это если за автоматами стоит УЗО? Нужен ли автомат на землю(также если на долго уезжаешь из квартиры)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А двухполюсный чем не устраивает? И зачем Вам ноль отключать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Здравствуй! можноМожно ли в качестве вводного автомата использовать 3х полюсный, в обычной квартире с вводом одной фазы? Это для того чтобы когда уходишь из квартиры на долго, были отключены и 0 и фаза. Цитата Или лучше два отдельных автомата? Нет - нельзя!Цитата И целесообразно это если за автоматами стоит УЗО? ПофигЦитата Нужен ли автомат на землю(также если на долго уезжаешь из квартиры)? На "землю" нельзя ставить.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
использовать 3-полюсной автомат можно, но для вашей ситуации лучше 2-полюсной, третий полюс будет не задействован.
два отдельных автомата нельзя ставить в вашей ситуации. а при чём тут узо? автомат на землю ставить нельзя. |
![]() |
|
|
Гость_uniken1_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я думал можно 3х полюсный поставить на все 3 жилы(P-N-G). Но теперь понял, что лучше найти 2P автомат. Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше 1Р автомат на фазу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата лучше 1Р автомат на фазу больше склоняюсь к 2р |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Не хотел оффтопить, но раз уже начало положено, то тоже спрошу - чем 2р хуже? Просто автоматы NA даже в проектах ставлю периодически. Что плохо в разрыве нуля с одновременным разрывом фазы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
чем 2р хуже? ..... Что плохо в разрыве нуля с одновременным разрывом фазы? А кто то тут разве сказал что это плохо? Разрывать PE и PEN нельзя.. а рабочий нуль одновременно с фазой - да пожалуйста. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
чем 2р хуже? Вроде ничем. Только лишнее место на ДИН-рейке занимают. А зачастую, это одно-единственное место становится решающим при выборе бокса (я про габариты). -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата выборе бокса (я про габариты). да на ...... на габарити, в особенности ежели хрущоба или ВЛ, тут уще не до габаритов, тут уже важнее "0" отрубить, почему обьяснять надеюсь не надо. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 8:26 |
|
![]() |