Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!
Спасибо зараниее! |
|
|
|
4.6.2013, 9:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая! Спасибо зараниее! U=I*R I-ток в кабеле R - сопротивление кабеля |
|
|
4.6.2013, 9:49
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Потеря напряжения у Вас будет 0,1%, так что все ок.
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.6.2013, 10:01
Сообщение
#4
|
Гости |
shpinel спасибо
Dimka1 ? чайнику можно поподробней! А если дать 3х1.5 Или чем толще кабель тем лутчше?! И еще вопрос какой кабель для даной ситуации лутчше много жильный или одно жильний |
|
|
|
4.6.2013, 10:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
лучше одножильный. в принципе. вам и 1,5 достаточно, но жизнь - штука сложная, потом генератор вдруг поменяете, и провода менять придется. заложите сразу 2.5
поподробнее про потери: потери напряжения связаны с сопротивлением меди. на коротких расстояниях - как ваше - это несущественный показатель, и вы вписываетесь в норму потерь: - 5% от напряжения у генератора |
|
|
4.6.2013, 10:10
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Берите 2,5. Меньше не надо.
|
|
|
4.6.2013, 10:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
для питания газового котла 1,5 более чем достаточно при 30 метрах.
Сообщение отредактировал Volt380 - 4.6.2013, 10:30 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
4.6.2013, 10:28
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5.
|
|
|
4.6.2013, 10:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5. сила это когда по 100А на фазе, а 150Вт котла - это детский лепет.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
4.6.2013, 10:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Смотря еще как этот кабель будет проложен. Если по воздуху то 1.5 жидко. А где взяли 150 Вт?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
4.6.2013, 11:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
4.6.2013, 12:44
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла. и то ежели он с моторчиком если по Цитата 700ватний для 30 м, 0,92, и для 1,5 кв то - 2,3 В потери или 1,06 %переплата по проводу примерно 15-30 баксов. |
|
|
4.6.2013, 16:20
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если деньги есть, можно хоть 6-ку бросить, но имхо 1,5 для 700Вт генератора - вполне адекватное сечение даже при 50 метрах.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
5.6.2013, 8:47
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а какова полная мощность генератора?
|
|
|
8.6.2013, 18:44
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13311 |
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая! Спасибо зараниее! При медном кабеле 2,5кв.мм длиной 30м, потеря напряжежения от генератора (700 Вт) до щитовой составит 1,44 В, что равняется 0,65%. При кабеле 1,5кв.мм., потери составят 2,4В, что равняется 1,1%. По СП-31-110-2003 п.7.23. допустимое отклонение напряжения должно быть не более 5%. Так что в вашем случае можно использовать оба варианта. Кабель 3х2,5 или 3х1,5. Но всё же лучше использовать 3х2,5, т.к. как видно выше из формул, - чем сечение больше тем потери меньше, да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами. Сообщение отредактировал General Electric - 8.6.2013, 18:45 |
|
|
10.6.2013, 9:08
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами. Цитата переплата по проводу примерно 15-30 баксов. это ж сикока пива в землю зарыть |
|
|
10.6.2013, 11:47
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33690 |
Спасибо всем за помощь!
|
|
|