Прокладка кабеля по безригельной эстакаде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля по безригельной эстакаде |
7.11.2013, 9:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18021 |
Всем доброго дня!
В одном из проектов для прокладки кабеля на расстояние 10 км была принята безригельная эстакада, с шагом опор 6 метров. Кабельные конструкции так же будут устанавливаться с шагом 6 метров. Практического применения данного вида прокладки я не встречал. Просто возникают вопросы, а ответа нет, т.к. в ПУЭ крепление кабеля нормируется через 1 метр, а в СНиП 3.05.06-85 есть указание, что такая прокладка допустима. Также есть вопрос с выбором марки кабеля для такой прокладки. Поэтому, просьба откликнуться тех, кто сталкивался с подобным решением, а то для консультации есть только типовой проект. Во вложении выдержка из типового проекта с примером прокладки.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
15.11.2013, 9:55
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18021 |
Тему можно закрывать.
Вопрос решен. ПУЭ регламентирует минимальные расстояние между кабельными конструкциями при прокладке кабелей по эстакаде. Соответственно СНиП и Типовой проект указывает на максимально возможные расстояния. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 20:08 |
|