Подскажите пожалуста, какой ток короткого замыкания будет на шинах трансформатора мощностью 160кВА? Если возможно скиньте расчет.
|
|
|
|
26.11.2013, 7:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Ток КЗ 8261,35 А
Это если напряжение ВН 10 кВ, и надо бы ток КЗ на стороне ВН . Расчет внутри программы. Можете сами посчитать, например в ПО "Электрик" |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
26.11.2013, 8:54
Сообщение
#3
|
Гости |
Интересует ток однофазного кз на НН.
Посоветуйте какой автомат для защиты применить. |
|
|
26.11.2013, 10:06
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Автомат на вводе в РУ 380/220В?
Беру примерные данные: транс Д/У, кабель медь 120мм, длина 20м от транса до РУ => ток однофазного КЗ Iкз(1) = 4059 А. Автомат на 250А. |
|
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
26.11.2013, 11:07
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
26.11.2013, 11:14
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Все очень просто.
160кВА/0,66кВ= 242,4 А. Отсюда и автомат на 250А. 0,66 - округленное v3*0,38кВ. |
|
|