Защита бойлера от фазы на заземляющем (PE) проводе. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита бойлера от фазы на заземляющем (PE) проводе. |
Гость_Гость_Константин_*_* |
15.12.2013, 13:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Установил в ванной бойлер, заземления в квартире нет (дом 9 этажей 1991 года, проводка от этажного щитка на по квартирам 2-х жильнми проводами). Пришлось тянуть в щиток отдельную жилу для заземления прикрутил к корпусу щитка винтом, этот провод подключил к заземляющим контактам розеток, куда включены бойлер и электрический полотенцесушитель. На сетевом кабеле бойлера возле вилки имеется УЗО. Всё вроде бы ничего, НО! В щитке бордак, вечно у кого-нибудь что-нибудь не контачит и лазят туда все, кому не лень! Я опосаюсь, что рани или поздно мою заземляющую жилу оторвут и она запросто может попасть на фазу!
И вот вопрос... как то можно защитится от попадания фазы на заземляющий провод? УЗО, я знаю, не спасет, может диф.выключатель или ещё что-то? Или лучше вообще убрать такое заземление? Заранее благодарен. |
|
|
|
15.12.2013, 14:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
лучше убрать эту соплю, от греха...
да и сдается мне, что это все же не PE у вас, а обычный рабочий ноль |
|
|
15.12.2013, 14:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата > Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ...... Кликаем по ссылке, читаем... Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.12.2013, 18:14
Сообщение
#4
|
Гости |
Цитата да и сдается мне, что это все же не PE у вас, а обычный рабочий ноль вероятно именно так, до недавнего времени так и было, от всех квартир ноли прикручивались прямо к корпусу щитка, пару лет назад меняли счетчики и теперь рабочие ноли прекручены к отдельной шине, но не факт, что эта шина в итоге не соеденена с корпусом этого щитка (мне не видно, т.к. часть щитка закрыта на замок). Цитата лучше убрать эту соплю, от греха... спасибо FRAER, наверно так и поступлю. Хотелось конечно заземлить, на протяжении своей жизни меня неоднократно било током от корпусов эл. приборов из-за отсутствия заземления... помню в кафэ захотелось кипяточку набрать из электросамовара, шандарахнуло так, что в глазах потемнело. Остается надеяться на УЗО. Цитата Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ...... Кликаем по ссылке, читаем... "обожаю" подобные ответы... Ув. savelij®, я вообще крайне редко задаю вопросы на форумах, т.к. предпочитаю разобраться самостоятельно, благо инфы в наше время предостатачно, нужно только поискать, как и в этом случае прежде чем задавать вопрос я перелопалил практически все ветки того самого раздела, куда Вы меня любезно отправляете, а так же похожие темы других сайтов. |
|
|
|
20.12.2013, 8:40
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Всё вроде бы ничего, НО! В щитке бордак, вечно у кого-нибудь что-нибудь не контачит и лазят туда все, кому не лень! Я опосаюсь, что рани или поздно мою заземляющую жилу оторвут и она запросто может попасть на фазу! Уважаемый, а что трудно навести порядок в щитке?Думаю, что безопасность в ВАШИХ руках! Убедить соседей, вызвать адекватного электрика...И за пару часов и пару сотен..ВЫ получаете ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ! Пришлось тянуть в щиток отдельную жилу для заземления прикрутил к корпусу щитка винтом, этот провод подключил к заземляющим контактам розеток, куда включены бойлер и За одно электрик проверит, что ВЫ там "тянули" от щитка и распределение рабочего и защитного проводников, и сечение проводников. |
|
|
Гость_Гость_Константин_*_* |
22.12.2013, 16:17
Сообщение
#6
|
Гости |
Навести порядок в щитке было бы оптимальным, но не осуществимо на данный момент.
Всё же хочу вернуться в вопросу про некое защитное устройство - автомат, чтоб контролировало отсуствие фазы на заземляющем проводе, не знаю существует ли такое уст-во в природе, где-то прочитал, что диференциальный выключатель на такое способен, так ли это? |
|
|
22.12.2013, 16:46
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Защитного устройства от бардака в распредщитах не существует.
Дифавтомат не контролирует "отсуствие фазы на заземляющем проводе", более того... ни на каком проводе. Но от утечки через тело в момент прикосновения к прибору с неисправной изоляцией он сработает, тем самым, повышается вероятность выживания... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Константин_*_* |
23.12.2013, 11:10
Сообщение
#8
|
Гости |
Цитата Дифавтомат не контролирует "отсуствие фазы на заземляющем проводе", более того... ни на каком проводе. Но от утечки через тело в момент прикосновения к прибору с неисправной изоляцией он сработает, тем самым, повышается вероятность выживания... .. интересно.. я считал, что от утечки через тело в момент прикосновения к прибору с неисправной изоляцией, т.е. от разности токов, протекающих по фазе и нулю, защищает УЗО, а не дифавтомат.. ну да ладно. Буду мскать возможности исправить бордак в щитке. Спасибо! |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.12.2013, 11:38
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|