Всем привет. Друзья, нужно направление куда копать. Имеется завод. Много установок, на которых несколько сотен потребителей тока. Один трансформатор раздает на несколько сильных автомата, после каждого расшлифовывается напряжение по клеммникам. Напряжение 110 в постоянки. Иногда один из проводов садится на землю. Вопрос как искать потребителя на котором это произошло. Учтите напряжение отключать нельзя ни в коем случае. Сейчас мы имеем прибор для поиска(как называется не помню). Принцип работы следующий. Генератор низкой частоты подключаем параллельно на выход трансформатора. Далее клещами по отклонению стрелки ищем утечку. Проблема в том, что если земля глухая мы можем быстро лакализовать неисправность. А если утечка небольшая не можем найти. Отсюда и вопрос может есть приборы которыми это все ищется. Извините что так сумбурно написал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 25.12.2013, 21:15
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



выпрямительное устройство на выходе трансформатора одно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.12.2013, 3:25
Сообщение #3





Гости






Да. Выпрямительное устройство одно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_марат_*_*
сообщение 26.12.2013, 6:17
Сообщение #4





Гости






Генератор подключается м ежду землей и плюсом (или минусом). Клещи настроены в резонанс с частотой генератора. При глухой земле клещи показывают все прекрасно. А вот при небольшой утечке не хотят показывать. Вот поэтому и ищем замену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.12.2013, 11:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А небольшая утечка вам сильно мешает? На кабельных линиях например, небольшую утечку искуственно превращают в глухое кз. Иначе не найти.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Марат_*_*
сообщение 26.12.2013, 12:13
Сообщение #6





Гости






Не сильно мешает, если честно. Однако когда земля не глухая а остается, скажем волт 5-7 найти где она уже не получается. Такое часто случается если соединительную коробку зальют чем-нибудь не хорошим.
Вернуться в начало страницы