Здравствуйте форумчане.Помогите советом.Есть фрезер Bosch на 120 вольт 2 квт.Есть 2 трансформатора один 220-110 вольт но он 1 квт или ква,. на нем написано.А второй однофазный ОС 2/0.5 380-220 и он на 2квт.Что делать?Или включить к первому и работать 20-30 минут с передышкой,в принципе у него непродолжительная работа.Или перематывать второй.Как я понимаю 2 квт это под нагрузкой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Подключите второй трансформатор обмоткой 380В в сеть 220В. На выходе будет: 380/220=1,727-К трансформации. 220/1,727 = 127,4В. По сечению проводов обмоток должно пройти.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |