Здравствуйте все, кто заглянул в эту тему ))
Делаю проект освещения склада готовой продукции (металлоконструкции, трубы и т.д.) 36х20м - небольшой
Нашел вот это:

Нормы освещенности для складов устанавливаются в соответствии со СНиП 23.05-95:

– для закрытых складов при напольном хранении (разряд зрительной работы VШб) минимальный уровень освещенности 75 лк с газоразрядными лампами, 50 лк – с лампами накаливания (по СНиП 11-4-79 этот показатель был ниже – 50 и 30 лк соответственно);
– для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1) – 200 лк с газоразрядными лампами, 100 лк – с лампами накаливания.

Минимальный уровень освещенности при производстве грубых работ (по рекомендациям РАМН в соответствии с требованиями СНиП 23.05-95) при общем освещении составляет 200 лк с газоразрядными лампами и 100 лк с лампами накаливания. Этот показатель может быть использован для нормирования уровня освещенности при проведении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ на складах.


Возник вопрос: светодиодное освещение к кому отнести? к газоразрядным лампам или к лампам накаливания?
Разница нормируемой освещенности составляет 100%, кол-во светильников изменяется в 2 раза (30-15), при средней стоимости светильника 12000-15000рублей, крЮто получается.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.10.2014, 12:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



200 лк для складов при любых светильниках, нет в снипе/сп этого разделения, в интернете дезинформация
Курите сп последний, определяйте разряд зрительной работы и по таблице нормируемую освещенность
Там есть еще нюанс, что в некоторых случаях допустимо на ступень уменьшить, т.е. до 150 если нет постоянных рабочих мест, возможно удастся это применить, если технолог подтвердит
Возможно локальные зоны сделать 200лк, а остальную площадь - 150
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 15.10.2014, 13:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



СП 52.13330.2011
7.11 В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 100 лк.

Т.е. если делить на участки, то можно и до 100лк снижать кое-где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.10.2014, 14:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Хм, нет, этот пункт вам не подойдет у вас "зрительная работа" везде производится...
Я имел ввиду пункт 7.7, который позволит кое-где на ступень снизить, т.е до 150 лк

7.11 можно применить в случае, если использовать что-то типа прожекторов, которые будут светить прямо на стеллажи (или что там у вас), а в проходах будет чуть темнее
Но это лишние заморочки и скорее всего не даст экономического эффекта

Сообщение отредактировал FRAER - 15.10.2014, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 16.10.2014, 13:54
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Понятно. Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 7.4.2015, 12:36
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Добрый день! Есть ли требования к защищенности светильника, установленного в складе? Можно ли использовать открытые светильники?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 7.4.2015, 12:50
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



А склад чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.4.2015, 15:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Джин, склады разные бывают, с технологом посоветуйтесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 7.4.2015, 15:42
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Лучше считать, что пожароопасный. Сегодня склад одного, завтра хозяин поменялся и склад другого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 7.4.2015, 16:07
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Может быть и склад пищевых продуктов, которые боятся ультрафиолета. От этого зависит выбор светильника.