Неудобное расположение щитовой , на что сослаться? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неудобное расположение щитовой , на что сослаться? |
2.12.2014, 10:24
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
|
2.12.2014, 12:11
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если архитекторы адекватные - сказать, что это неудобно и предложить свое место. Иначе выходить в трубах и давать задание, чтоб подготовка пола была соответствующая.
|
|
|
2.12.2014, 12:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22929 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
предложите с тех.помещением поменять
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.12.2014, 12:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
с2н5он, тех помещение, это компрессорная, там агрегаты холодильные, у них габариты, т.ч. не получится
Pantryk, в трубах в полу? Других вариантов нет? Может какие-то запреты есть? |
|
|
|
2.12.2014, 12:45
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Прямых для РФ нет, для РБ есть. Так никтож и не предлагает уменьшать габариты - пусть отодвинут компрессорную вверх - за ней сан узлы, а щитовую с водомерной придвинут вниз. Тем более, что компрессорная шумит - подальше от мета, где люди работают. Просто подсобное помещение может быть и склад пожароопасный, так что можно ли выйти открыто зависит от конкретной категории помещения. Пусть категории везде проставят - тогда можно решать ити открыто или нет. А так без конкретики - я бы трубами выходил т.к. сегодня одно - завтра другое. Про туалеты запрета явного не нашел, но (кроме как запрет на стальные оболочки и трубы), но через туалеты меня учили не ходить.
|
|
|
2.12.2014, 12:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Pantryk, компрессорную тоже двигать не вариант. От компрессоров трассы холодильщики потянут в торговый зал 2. 3 - это действительно склад-манипулятор, 9 - это моечная вообще.
Вроде как договорился, щитовую ниже опустить, к компрессорной и через нее выходить, посмотрим что будет... |
|
|
2.12.2014, 14:27
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это уже лучше. Компрессорная - техническое помещение там можно все открыто. Прошу прощения за фразу про запреты. ПУЭ
Цитата 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. В РБ с некоторго времени в "общественных и административных" появилась формулировка, что нельзя открытый транзит (т.е. скрытый стало можно).
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 14:29 |
|