Гости






Уважаемые коллеги! Во-первых, Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Ну а теперь к делу. Подскажите пожалуйста, доводилось ли кому подключать счётчик СЭА-3 ( по назначению он прямого включения), подключать его через трансформаторы тока? У него стоят перемычки между каждой входной фазой и выводом питания, питание счётчика трёх фазное,понятно. А если убрать перемычки и соответственно дать питание(подключив тр-ры тока) с вывода Л1 кждого транса естественно а вторичные обмотки И1 и И2 подключить И1 на вход И2 на выход по каждой фазе соответственно. По идее но должен работать, а будет ли? Подскажите кто сталкивался с такой задачей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 8.1.2015, 11:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Полный тип счётчика.
По аналогии снимаете перемычки по напряжению и подаете на них фазы.
С ТТ делаете следующее, и1 это генератор счётчика или первая клемма,и2 это нагрузка счётчика или третья клемма.


--------------------