Разделительный трансформатор - контроль изоляции , хочу собрать самодельное устройство (технический интерес) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделительный трансформатор - контроль изоляции , хочу собрать самодельное устройство (технический интерес) |
19.2.2015, 19:37
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Для проверки и мелкого ремонта аппаратуры я использую простой трансформатор (да, от ч/б телевизора не самый лучший выбор, но из того, что было под рукой).
Можно, конечно, купить готовое реле контроля изоляции, но цены несколько неприятные. Поэтому хотелось бы изготовить аналогичное устройство самостоятельно, больше даже из интереса, чем от необходимости. Про трехфазные устройства информации в сети много, а вот про однофазные - несколько недостаточно. Да, я в курсе, самодельное устройство контроля изоляции не может гарантировать безопасность, в отличие от заводского |
|
|
|
19.2.2015, 21:16
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10897 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насколько понимаю идею, применяется транс 220\220, вторичная обмотка не заземлена.
До 10 мА (22кОм сопротивления изоляции) защиту осуществляют стандартные УЗО). Но даже 10 мА удовольствия не доставят. На меньшие токи утечки защита совсем другая, потенциальная. Как в разных РКИ. Там уже сравниваются не токи, а напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.2.2015, 21:42
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Да, транс так и подключен.
На меньшие токи утечки защита совсем другая, потенциальная. Как в разных РКИ. Там уже сравниваются не токи, а напряжения. Ага. Об этом думал, но ничего не придумалось Можно просто измерять напряжение относительно каждого провода и землей? При нормальной изоляции оба значения нулевые, а при повреждении изоляции на обоих концах будет напряжение, я правильно понимаю? Причем, по соотношению этих напряжений можно оценить, откуда утечка? |
|
|