Добрый день!

Уважаемая Энергомера,

прошу разъяснить подключение электросчетчика СЕ303 S31 через rs485-usb.
admintools не видит.

нужно ли вводить последние четыре цифры серийного номера?

модель счетчика: S31 503-JAVZ

спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергомера
сообщение 30.7.2015, 10:15
Сообщение #2


Представитель концерна "Энергомера"
*

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2013
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056



Добрый день.
Связь со счетчиком по RS 485 осуществляется через разъем 19 TP6P6C. В AdminTools выбирается тип счетчика СЕ30х, канал связи RS232 (CE30x).
Настройки в канале связи следующие:
Com port - номер ком порта на котором «висит» ваш преобразователь;
Скорость – 300;
Четность – Чет;
Бит данных – 7;
Стоповые – 1;
Управление RTS –Выкл.;
Обработка ЭХО – Выкл.
Данные счетчики поддерживают безадресное чтение, т.е. при авторизации вводить пароль и последнее цифры номера не нужно (в случае, если Вы хотите почитать информацию со счетчика). В случае программирования прибора Вам необходимо ввести пароль на запись (по умолчанию 777777).