Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
28.4.2016, 11:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 |
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
|
|
|
|
28.4.2016, 12:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Можно.
|
|
|
28.4.2016, 12:26
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в параллель - нет
а отдельно - можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.4.2016, 15:51
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кажись, АВР назвыается.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
28.4.2016, 16:08
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
28.4.2016, 16:27
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 |
Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора? Мне АВР не важен. Меня интересует можно ли подключить два кабеля одновременно. По одному мощности не хватает. Был транс на 4000. Ставим 1000 , кабель остается, но необходимо еще один кабель. с другой ячейки. Вот я и спрашиваю можно одновременно запитать двумя кабелями один тр-тор? |
|
|
28.4.2016, 16:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилась в 4 раза, а кабеля не хватает
а так нужно видеть схему -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.4.2016, 16:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельзя? Другую ячейку наверное можно использовать, только с этой же питающей секции, если с другой секции брать, опять в параллель 2 секции будут на 1 ТП, что думаю крайне нежелательно.
|
|
|
28.4.2016, 17:02
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 |
ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000
|
|
|
28.4.2016, 17:29
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
[b]... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки.[/b]
Почему с другой ячейки? С этой ячейки проложить еще один кабель. Сечение питающего кабеля какое? |
|
|
|
28.4.2016, 18:39
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 |
240 мм квадрат.
Сообщение отредактировал Сергей 2010 - 28.4.2016, 18:40 |
|
|
28.4.2016, 18:51
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Этот тонковат ?
|
|
|
28.4.2016, 19:58
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7345 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт мощности не то что ваши 1 МВт
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.4.2016, 2:28
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Там может быть транзин мощности. Если подстанция не тупиковая.
|
|
|
29.4.2016, 2:43
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек? Подключить можно всё!!!! Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой одной центральной подстанции Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током) Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой одной центральной подстанции Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА. И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили? |
|
|
29.4.2016, 3:48
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
|
|
|
30.4.2016, 2:09
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Шот не пойму . Тысячник на 6 кВ по высокой жрёт 100А. 240 квадрат по алюминию держат под 450А.
Чего ещё надо? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.4.2016, 8:35
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 |
Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал.
|
|
|