Чем грозит замена вводного автомата с 25А на 32А? , В УК сказали,что стоять должен 25А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем грозит замена вводного автомата с 25А на 32А? , В УК сказали,что стоять должен 25А |
Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 14:48
Сообщение
#1
|
Гости |
В УК сказали,что на квартиру должен стоять автомат 25А. Получается,что 5,5кВт. Это при том,что у меня электроплита. Ну это ж совсем мало,тем более,что у меня ещё бойлер постоянно работает. Дом 89 года постройки,по квартире медь 2,5мм^2. От счетчика до щитка 4мм^2 медь. А в щитке магистральные - алюминий 16мм^2. Посчитал,что плита даже с 2мя конфорками ~3кВт+бойлер 1,5+чайник,микроволновка,стиралка и пр. Понятно,что всё вместе включать я не буду,но исключать такой вариант нельзя. Или может поставить реле приоритета, чтобы вырубался бойлер,когда плита включается?
|
|
|
|
25.7.2016, 14:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дом оборудован электроплитами?
Или Вы сами её поставили? |
|
|
Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 14:52
Сообщение
#3
|
Гости |
Дом только с электроплитами. Газа даже рядом нет.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.7.2016, 15:16
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 15:21
Сообщение
#5
|
Гости |
Я имел в виду,что не сезонно,когда воду отключают,а постоянно.
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2016, 16:04
Сообщение
#6
|
Гости |
по квартире медь 2,5мм^2. От счетчика до щитка 4мм^2 медь. Если есть возможность, поставить после счетчика маленьки пластиковый щиток, и на нем установить автоматы 16А на каждую отходящую линию 2,5мм2. Заодно и УЗО (дифреле, дифавтомат) туда поставить на линию к бойлеру, если до сих пор бойлер без УЗО. Тогда входной пусть и 32А - он будет защищать кабель 4мм2 и счетчик. А иначе - только самостоятельная "диспетчеризация" нагрузок, если не хотите перегрева и оплавления кабеля. |
|
|
Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 16:09
Сообщение
#7
|
Гости |
У меня примерно так и сделано,но вводной до счетчика на 25А. А электрик может чем-то руководствоваться и запретить,что вместо 25А (5,5кВт),у меня 32А,а это уже 7 кВт получается на квартиру идёт?
|
|
|
|
25.7.2016, 18:03
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
так у вас одна фаза в квартиру заходит или может три (две)?
|
|
|
Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 18:12
Сообщение
#9
|
Гости |
Нет,только одна фаза заходит. В УК сказали ставить автомат на 25А. Я так понимаю,у них расчет на все квартиры имеется и если я поставлю на 32А,то смогу превысить допустимую норму? Я просто не знаю чем они руководствуются. А может поставить на 25А и следить за потреблением?
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2016, 22:25
Сообщение
#10
|
Гости |
Не стесняйтесь, вы платите коммуналку УК, благодаря которой они получают зарплату. Требуйте показать проектную документацию, в которой указана расчётная мощность Вашей квартиры.
Если такой документации у них нет, пускай предъявят свои расчёты со сслыками на нормативную документацию, откуда они выцарапали данные для своих расчетов |
|
|
|
26.7.2016, 0:07
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
При большом кол-ве квартир, расчетная мощность может быть и 1.5 кВт. Это не совсем та информация которая нужна ТС.
Тут скорее всего идет речь о выделенной мощности. Вот её и надо запрасить в УК, запросить с обоснованием. |
|
|
26.7.2016, 3:06
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А сколько этажей в парадной? И сколько квартир на этаже и как расположены? И сколько щитков на этаже?
Смутило сечение распред.сети 16мм.кв. |
|
|