Здравствуйте!
Подскажите как определить состояние контактных соединений электрооборудования (по результатам тепловизионного контроля) по избыточной температуре, если контролируемые контакты электрооборудования всех трех фаз , находящихся в разных эксплуатационных условиях?
Конкретный пример: В РУ-0,4 кВ на главном вводном рубильнике болтовые соединения контактов самого руб-ка с отходящими шинами имеют пофазно следующую температуру 65гр.,35гр., 39гр. , а ток по фазам 47А-25А-29А.
Вопрос: как расчитать избыточную температуру?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.9.2016, 19:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




Допустимые температуры контактов и токоведущих частей электрооборудования
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....321928094887362


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VITOS_*
сообщение 15.9.2016, 20:13
Сообщение #3





Гости






Нормы испытаний приведены в РД 34.45-51.300-97, оттуда же и Ваша таблица.

Небольшой ньюанс по использованию тепловизора - угол к исследуемой поверхности от объектива должен быть 90 градусов.
Открытые токоведущие части (шины медные, алюминиевые) имеют некоторый коэффициент отражения, отсюда требуется пересчёт в реальную температуру. Представлено в РД 153-34.0-20.363-99.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.9.2016, 19:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(dpm @ 15.9.2016, 22:35) *
как определить состояние контактных соединений электрооборудования (по результатам тепловизионного контроля) по избыточной температуре, если контролируемые контакты электрооборудования всех трех фаз , находящихся в разных эксплуатационных условиях?
Конкретный пример: В РУ-0,4 кВ на главном вводном рубильнике болтовые соединения контактов самого руб-ка с отходящими шинами имеют пофазно следующую температуру 65гр.,35гр., 39гр. , а ток по фазам 47А-25А-29А.
Вопрос: как расчитать избыточную температуру?

Если температура внутри шкафа везде одинакова и равна +25град, то
на фазе А: 65-25=40град 40град/47А=0,85град/А
На фазе В: 35-25=10град 10град/25А=0,4град/А
На фазе С: 39-25=14град 14град/29А=0,48град/А

Соответственно самый плохой контакт у фазы А, средний у фазы С, самый лучший у фазы В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.9.2016, 23:55
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(-Mike- @ 16.9.2016, 19:23) *
Если температура внутри шкафа везде одинакова и равна +25град, то
на фазе А: 65-25=40град 40град/47А=0,85град/А
На фазе В: 35-25=10град 10град/25А=0,4град/А
На фазе С: 39-25=14град 14град/29А=0,48град/А

Соответственно самый плохой контакт у фазы А, средний у фазы С, самый лучший у фазы В.


Справедливо было бы, при одинаковых токах на всех фазах во время измерений.
А так температура в зависимости от протекающего в проводнике тока возрастает нелинейно, и само соотношение град/А теряет смысл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 18.9.2016, 20:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



ЕСЛИ ЭТО ОБЛЕГЧИТ ЗАДАЧУ , ТО НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РУБИЛЬНИКА 250 АМПЕР.
ТУТ КОЕ КТО ТРЕБУЕТ ОТ МЕНЯ ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ АНАЛОГИЧНОГО УЗЛА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
РЕБЯТА! ЭТО КАК ЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТОТ ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ПРИ ПЛАНОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТП ?! ТОТ КТО ЭТО ПОЖЕЛАЛ УЗНАТЬ ПОХОЖЕ КОНКРЕТНЫЙ ТЕОРЕТИК))) ПОКА НИ КТО КОНКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ТАК И НЕ ПОМОГ((( И НЕ НАДО ПИЧКАТЬ МНЕ ССЫЛКИ НА РД, КОТОРЫЙ Я И ТАК НЕПЛОХО ЗНАЮ! пРО МОЙ СЛУЧАЙ ТАМ НИЧЕГО НЕТ!




moshkarow! СМЕНИ АВАТАРКУ! ))))))))))

Сообщение отредактировал с2н5он - 21.9.2016, 7:13
Причина редактирования: капслоком не балуемся


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 18.9.2016, 21:18
Сообщение #7





Гости






Если знаете этот РД, то в чём проблема с расчётом?
Тем более Вам конкретный пример направил пользователь с ником Ваня Иванов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2016, 9:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Глубокоуважаемый "dpm"! Повторяю условие, при котором возможно выполнение оценки теплового состояния контактного соединения по избыточной температуре: рабочий ток, проходящий через данное контактное соединение, должен находиться в диапазоне от 0,3Iном до 0,6Iном. В вашем случае (для рубильника на 250 А) этот диапазон составляет от 75 А до 150 А! При меньших токах нагрузки данный метод оценки теплового состояния контактных соединений НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!
Цитирую ещё раз РД 34.45-51.300-97: "Тепловизионный контроль электрооборудования и токоведущих частей при токах нагрузки 0,3Iном и ниже не способствует выявлению дефектов на ранней стадии их развития."


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены