Заземление в квартире

смит31
сообщение 16.9.2016, 10:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 50048



Добрый день
Меняется в квартире алюминий на медь
Проводка двухпроводная
Подключать буду в межэтажном щите
кабель заведу на счетчик
На фото нулевой защитный проводник и
за ним нулевой рабочий
Я могу сделать заземление в квартире?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 10:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(смит31 @ 16.9.2016, 12:25) *
На фото нулевой защитный проводник и
за ним нулевой рабочий

не вижу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.9.2016, 11:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(смит31 @ 16.9.2016, 10:25) *
На фото нулевой защитный проводник и
за ним нулевой рабочий
Я могу сделать заземление в квартире?

Я тоже не разглядел, но очень похоже на то, как раньше делали везде, т.е. по стояку идет РЕН, а в этажном щите на этой шине разделяется на РЕ и Н (если ошибаюсь, поправьте), если действительно так, то так делать нельзя (т.к. при обрыве (отгорании) РЕН ниже на ваших корпусах появится опасное напряжение) в соответствии с:
ГОСТ50571.1"В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3).

*А если хотите, чтобы все было по правилам в таком случае, можно сделать только так:



СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние





--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.