![]() Падение напряжения в сетях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падение напряжения в сетях |
Гость_Гость_Алена_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Возник такой вопрос: как лучше считать потери напряжения, допустим, в линии 0,4 кВ с распределенной нагрузкой. Имеются замеры электроэнергии в часы максимальных нагрузок за 3 года (летние и зимние), я считаю по ним. Коллега же настаивает на том, что нагрузку при расчете потерь необходимо брать удельную по Сп 2003. Хотелось бы узнать ваше мнение)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
за 3 года данные отличаются? считаете для кого?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алена_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Для сетевой, замеры естественно разные, беру максимальный из трех лет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если официально, считайте по СП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 14:57 |
|
![]() |