19.12.2016, 14:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2016 Пользователь №: 50783 |
Всех приветствую! Собираю свой первый квартирный Эл.щит. После Эл.счётчика два узо, под двух полюсной шиной, с первого узо взят шлейф фазы на два ряда автоматов и шлейф нуля на общую шину нулевую, выход с узо 1, фаза на 2 атомата, ноль на отдельную нулевую шину, данное узо работает нормально. Узо 2 выход фаза на один автомат, ноль посажен на общую шину откуда и запитан нулем автомат, данное узо не проходит тест и не срабатывает на утечку. Вопрос в чём причина не корректной работы узо, нужна так же отдельная нулевая шина как на узо 1?
Сообщение отредактировал Stem72 - 19.12.2016, 15:00 |
|
|
|
19.12.2016, 15:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
мало что понятно из вашего сообщения, но да, после каждого УЗО требуется своя нулевая шинка.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.12.2016, 18:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2016 Пользователь №: 50783 |
Собирал информацию на форумах по Узо и читал там о том что, отдельная нулевая шина нужна в том случаи, если после Узо стоит 2 и более автоматов, в случаи с одним автоматом после Узо отдельная нулевая шина не требуется, на практике же оказалось что нужна, установил отдельную нулевую все заработало.
|
|
|
19.12.2016, 18:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вы должны уразуметь,сколько тока течет по фазе через узо столько и по нулю,т.е. если три нагрузки значит и три нуля.следующее узо так же.
|
|
|
|