Нейтраль тр-ов выше 10кВ

Слава
сообщение 18.6.2007, 20:35
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Помогите разобраться с таким вопросом в связи с п.1.7.89 ПУЭ.
Что то здесь не вяжется. С одной стороны присоединение нейтрали трансформатора к заземляющему контуру запрещается, а с другой - у нас же в основном системы с глухозаземлённой нейтралью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 19.6.2007, 1:11
Сообщение #2





Гости






Вы неправильно указали пункт ПУЭ. В 1.7.89 ничего не говорится о заземлении нейтрали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 19.6.2007, 10:51
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Почему тема названа Нейтраль тр-ов выше 10кВ
icon_question.gif У трансформаторов 6,10,35кВ вообще нет нейтрали и сети этих напряжений с изолированной нейтралью.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.6.2007, 14:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Первичная обмотка кроме соединения треугольником, может иметь схему соединений звездой, но без выведенной нейтралью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 19.6.2007, 15:46
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



gomed12 писал

Цитата
Первичная обмотка кроме соединения треугольником, может иметь схему соединений звездой, но без выведенной нейтралью.


Но все равно эти сети считаются с [b]изолированной нейтралью


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.6.2007, 15:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
считаются с изолированной нейтралью

Согласен.
Поправлял выражение,
Цитата
вообще нет нейтрали

У звезды всегда есть нейтральная точка. Четные группы соединений обмоток тр-ра: "звезда-звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.6.2007, 18:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
У трансформаторов 6,10,35кВ - сети этих напряжений с изолированной нейтралью.

Вот это и ждал увидеть. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vodoley_*
сообщение 22.6.2007, 23:14
Сообщение #8





Гости






Примечание: еще существуют сети 6-35 кВ (трансформаторы) с резонансно -заземленной нейтралью. В проэкте - заземление нейтрали через активное сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 25.6.2007, 8:54
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Цитата(Vodoley)
Примечание: еще существуют сети 6-35 кВ (трансформаторы) с резонансно -заземленной нейтралью. В проэкте - заземление нейтрали через активное сопротивление.


Если резонансно-заземлённая - то только через дугогасящий реактор, параллельный активному сопротивлению (как правило без активного сопротивления) - самый лучший режим нейтрали для таких сетей.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!