Нейтраль тр-ов выше 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нейтраль тр-ов выше 10кВ |
18.6.2007, 20:35
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Помогите разобраться с таким вопросом в связи с п.1.7.89 ПУЭ.
Что то здесь не вяжется. С одной стороны присоединение нейтрали трансформатора к заземляющему контуру запрещается, а с другой - у нас же в основном системы с глухозаземлённой нейтралью? |
|
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
19.6.2007, 1:11
Сообщение
#2
|
Гости |
Вы неправильно указали пункт ПУЭ. В 1.7.89 ничего не говорится о заземлении нейтрали.
|
|
|
19.6.2007, 10:51
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Почему тема названа Нейтраль тр-ов выше 10кВ
У трансформаторов 6,10,35кВ вообще нет нейтрали и сети этих напряжений с изолированной нейтралью. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
19.6.2007, 14:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Первичная обмотка кроме соединения треугольником, может иметь схему соединений звездой, но без выведенной нейтралью.
|
|
|
|
19.6.2007, 15:46
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
gomed12 писал
Цитата Первичная обмотка кроме соединения треугольником, может иметь схему соединений звездой, но без выведенной нейтралью.
Но все равно эти сети считаются с [b]изолированной нейтралью -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
19.6.2007, 15:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата считаются с изолированной нейтралью
Согласен. Поправлял выражение, Цитата вообще нет нейтрали
У звезды всегда есть нейтральная точка. Четные группы соединений обмоток тр-ра: "звезда-звезда" |
|
|
19.6.2007, 18:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата У трансформаторов 6,10,35кВ - сети этих напряжений с изолированной нейтралью.
Вот это и ждал увидеть. Спасибо. |
|
|
|
Гость_Vodoley_* |
22.6.2007, 23:14
Сообщение
#8
|
Гости |
Примечание: еще существуют сети 6-35 кВ (трансформаторы) с резонансно -заземленной нейтралью. В проэкте - заземление нейтрали через активное сопротивление.
|
|
|
25.6.2007, 8:54
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Цитата(Vodoley) Примечание: еще существуют сети 6-35 кВ (трансформаторы) с резонансно -заземленной нейтралью. В проэкте - заземление нейтрали через активное сопротивление.
Если резонансно-заземлённая - то только через дугогасящий реактор, параллельный активному сопротивлению (как правило без активного сопротивления) - самый лучший режим нейтрали для таких сетей. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:02 |
|