Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 54133 |
Всем, доброго вечера! Вот задался таким вопросом можно ли использовать заземление 10кВ (25мм2) на линии 0,4кВ, где обычно используют сечение 16мм2. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде даже лучше. Если бригада использует чаще работает на 0,4кВ, можно купить 1 на 10 и 1 на 0,4кВ и пусть при необходимости вешают от 10кВ ПЗ. Но почему-то какая-то неуверенность) как-будто в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
|
|
|
|
11.5.2018, 18:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так то можно, только кол-во штанг с зажимами тоже?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.5.2018, 10:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).
Сообщение отредактировал Евгений - 12.5.2018, 10:55 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
12.5.2018, 11:47
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет) на целый год вышел что ли? ... по стойкости к токам КЗ посчитать... вот основной критерий применяемости ПЗ -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
12.5.2018, 15:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ice.kuban, А током бить не будет от заземления, вдруг там остаточное останется от 10000 V. ?
|
|
|
14.5.2018, 12:18
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 54133 |
Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?). А как посчитать? Не понятно немного. По проводникам, Вы правы, ответ лежит на поверхности)))) Это уже заработался. На 0,4кВ 4 будет проводника (3 фазы+ ноль), а на 10кВ (3 фазы). Вот и ответ Всем спасибо. Может кто-то тоже задаст такой вопрос, и найдет ответ здесь) PS Жму руку и говорю всем спасибо за ответы) ice.kuban, А током бить не будет от заземления, вдруг там остаточное останется от 10000 V. ? Думаю ничего не ударит. 1. Работы выполняются со снятием напряжения. А заземление это элемент "страховки". 2. Даже если что-то будет, я думаю если правильно снимать ПЗ, то остаточный ток уйдет в землю...ИМХО |
|
|
15.5.2018, 5:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ice.kuban, Я просто пошутил.
|
|
|
|
15.5.2018, 15:38
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Конструктивно они разные. 0,4 кВ устанавливают:очки, перчатки; выше 1000 В - добавляется штанга со специальным конструктивом для крепления ПЗ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.5.2018, 15:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
1. Работы выполняются со снятием напряжения. А заземление это элемент "страховки". страховки? Т.е необязательно?)))а про наводимое напряжение слышали? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
15.5.2018, 18:57
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А как посчитать? Лень все переписывать в сообщение, поищите в поисковике СО 153-34.03.603-2003, п.2.17.4, п.2.17.5. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 7:23 |
|