Удельное сопротивление трансформатора , Есть теоретики? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Удельное сопротивление трансформатора , Есть теоретики? |
17.4.2019, 21:41
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Всем привет.
Может есть теоретики, которые понимают как считать сопротивление трансформатора (%) для программ моделирования. Есть трансформатор 2МВт, 10/0.45кВ, пасспортное полное сопротивление 15%. Моделируется в системе где базовая мощность 100МВт, а напряжения 10/0.4кВ (не 0.45кВ). Вопрос - когда пересчитвается сопротивление в удельных единицах, нужно ли учитывать что базовое напряжение на стороне низкого напряжения отличается от номинального самого трансформатора? Существует мнение, что нужно учитывать и умножать на коеффициент (0.45/0.4)^2. Но я не понимаю почему, т.к. если считать тоже самое на стороне ВН, коэфициент будет (10/10)^2=1, то есть другой ответ. |
|
|
|
18.4.2019, 2:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.4.2019, 5:50
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Именованые и относительные единицы знаю, удельные единицы впервые слышу.
Чувствую, что теоретики до добра не доведут. |
|
|
18.4.2019, 10:12
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Моделируется в системе где базовая мощность 100МВт, а напряжения 10/0.4кВ (не 0.45кВ). При расчете в относительных единицах вы значения токов и мощностей получаете в единицах относительно выбранных базисных ( к которым изначально приводите сопротивления и ЭДС ). Когда найдете значения в относительных, получаете в именованных, приведенных к базисным. А затем через коэффициент трансформации искомой точки относительно базисных значений уже в искомой точке. Таким образом, елси вы выбрали базисное напряжение 0,45кВ, то коэффициент трансформации вы учтете при приведении сопротивления трансформаторов к этому значению, а ток уже получится именно для этой ступени. Если базисное 10кВ, то вычисленный ток будет приведен в стороне 10 кВ, и чтобы узнать на низкой будете умножать на коэффициент 10/0,45. А если базисное у вас 0,4, то и ток будет найден как для 0,4 и чтобы привести его к 0,45 нужно будет умножить на 0,4/0,45. При указании относительных величин всегда нужно знать референсную величину, относительно которой указано значение. В паспортах в качестве референсных обычно выступают их номинальные мощности и напряжения. Для генераторов вопросов не возникает, а вот у трансформаторов могут быть варианты. Не могу обобщить, но предполагаю, что для трансформаторов принимается высшее напряжение. |
|
|
|
18.4.2019, 23:46
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
|
|
|
9.5.2019, 11:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Удельное сопротивление трансформаторов, это что? Сколько ом на килограмм трансформаторов?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:08 |
|