Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление

с2н5он
сообщение 1.7.2019, 11:13
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18.
Косяк измерений?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.__________.pdf ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 123
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 1.7.2019, 13:35
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Причин может быть куча, векторная вроде нормальная.
Не зная характре нагрузки по фазам трудно оценить.
Удивило в Акте значение значение Погрешность счетчика - 0,47%.

Сообщение отредактировал НИР - 1.7.2019, 13:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.7.2019, 13:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Из акта не понятно как производилось снятие параметров. С учетом ТТ или только по вторичной стороне? Если смотреть на погрешность, то проверили только счетчик. Я в таких случаях рекомендую проверять всё в комплексе с ТТ. Так можно и выявить и ошибки в подключении ТТ и счетчика и определить общую погрешность системы учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2019, 14:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с учётом ТТ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.7.2019, 15:02
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



В таком случае, если бы был "косяк измерений", то не получилась бы погрешность 0,47%. А про углы - вполне возможны такие результаты. Навешали на одну фазу все холодильники, плюс наверняка вентиляционные вытяжки однофазные стоят. 18 градусов - это всего лишь cosf=0,95
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2019, 15:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сомневаюсь что холодильники берут больше электроплит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.7.2019, 15:39
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Всё-таки мне кажется замеры со счетчика и ТТ снимались раздельно. Уж больно разные показатели по току в таблицах. Так что "косяк" исключать рано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.7.2019, 16:15
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А не должно ли быть где-то внизу типа "Поверка узла учета производилась комплексом "EbaneZ-012" №000001 дата поверки 01.08.1019."


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 1.7.2019, 16:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 14:13) *
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18.
Косяк измерений?

Может у них освещение тянет угол? Светильников очень много...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2019, 17:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 1.7.2019, 16:15) *
А не должно ли быть

должно и написано СЕ602 icon_biggrin.gif

Цитата(Valerapol @ 1.7.2019, 15:39) *
Уж больно разные

где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.7.2019, 19:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 11:13) *
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.


Реальные проверочные тесты делали?
Включить водогрей на короткое время (чтобы термостат не отключал водогрей), замерить ток по фазам, вычислить мощность и расход энергии и сравнить с тем, что намотал счетчик (с ТТ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.7.2019, 23:11
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:57) *
где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи

Даже если и перепутали, всё равно данные разнятся. Если бы данные снимались одновременно, то вторичный ток ТТ в таблице результатов измерений по трансформаторам тока и ток в таблице установленного счетчика получился бы одинаковым. А тут вероятнее всего результаты по счетчику взяли с показаний прибора СЕ602, а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15. Причем делали не очень качественно - разбег по токам существенный, Ктр на 0,6 убежал, а это при классе точности 0,5 не допустимо. Это получается погрешность около 2% только на ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2019, 0:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dimka1 @ 1.7.2019, 19:15) *
Реальные проверочные тесты делали?

нет, учёт не наш, просто просили помочь

Цитата(Valerapol @ 1.7.2019, 23:11) *
а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15.

нет у них такого, это точно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 2.7.2019, 1:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(с2н5он @ 2.7.2019, 0:04) *
нет у них такого, это точно

Значит Акт вообще "от фонаря" заполнен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.7.2019, 7:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 2.7.2019, 0:04) *
нет, учёт не наш, просто просили помочь


Ну значит надо помочь сделать. Если совпадет теория с практикой, то искать больше нечего. Если не совпадет и в 2 раза больше накрутит, то придется разбираться с прибором учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения