День добрый друзья электрики! Я диспетчер РЭС. Сегодня пришел на смену и вижу плановую заявку, на вывод в ремонт ячейки 10кВ в КРУН-10кВ. В ячейке имеется МВ, ШР и ЛР. ШР и ЛР отключаются одним приводом, т.е. сразу 6 ножей отключаются одним движением руки. Дело в том, что тяга отсоединилась от рукоятки за перегородкой со стороны МВ и пока в ремонт ячейку не выведешь то и тягу не подсоединишь к рукоятке. Начальство приказывает после отключения МВ отключить штангой ШР и ЛР потянув за разъеденитель. НО, там же секция шин под напряжением, значит и ШР тоже, мало ли что, надломится изолятор или разъеденитель заклинит, или штанга соскочит, и получится дуга опасная для жизни и оборудования. Вобщем я принял решения без отключения СШ таких распоряжений не давать, за что разочаровал начальство. А вот и вопрос правильно ли я это сделал и где об этом в правилах прочесть. Что то так сразу и вспомнить не могу где об этом написано. Ситуация редкая, впервые сталкиваюсь с этим, но сердце подсказывает что я прав.
|
|
|
|
4.11.2020, 12:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Начальство приказывает письменно?мало ли что в правилах такого понятия, а отключать штангой не запрещеноразъеденитель. а русский язык учи, пригодится (с)-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.11.2020, 12:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2020 Пользователь №: 57079 |
- Устно приказывает начальство с формулировкой «Как будет сделано мне все равно, главное сделайте»
- Я думаю отключать штангой под напряжением 6 разъединителей не нужно, хотя бы потому что рукоятка оторвалась видимо не сама по себе, а возможно все таки что заклинило. Где в правилах написано что так делать можно или нельзя? Я потому и написал сюда чтоб мне помогли советом. - Спасибо за указанную ошибку, русский знаю хорошо. Я сейчас еще на смене, много работы, пишу в спешке. |
|
|
4.11.2020, 16:05
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
- д.б. распоряжение, бланк и т.д. ПРИКАЗ от 13 сентября 2018 г. N 757
- вылетел шплинт, болт и т.д., бывало такое скажите - оборудование не исправно, требуется вывод в ремонт со снятием напряжения Сегодня пришел на смену и вижу что тяга отсоединилась от рукоятки за перегородкой запись в журнале есть?как такового запрета не увидел, ладно на включение, тут бы ещё понятно да и отключать можно двумя штангами, 2 человека -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
4.11.2020, 17:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
в правилах такого понятия, а отключать штангой не запрещено Штатной штангой, которая вставляется в специальное место, конструктивно предусмотренное.С кратковременным погашением секции, еще как то можно рассмотреть вариант отключения штангой. Но лучше, и секцию и ячейку в ремонт, с ревизией и самого привода и ножей. Согласовать с потребителями время погашения, если эта неисправность терпит. А так будете отключать под напряжением штангой, отвалится еще чего нибудь, перекроет, перекроет на шинах, ужас. Неоправданный риск. |
|
|
4.11.2020, 17:24
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не штангой из-за чего не отвалится?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.11.2020, 17:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
НО, там же секция шин под напряжением, значит и ШР тоже, мало ли что, надломится изолятор или разъеденитель заклинит, или штанга соскочит, и получится дуга опасная для жизни и оборудования. Вобщем я принял решения без отключения СШ таких распоряжений не давать, за что разочаровал начальство. Вы правильно сделали. Вам принимать решение. Хотят под напряжением, пусть сами идут и дергают, предварительно присвоив себе права оперативных переключений и написав завещание. Сегодня пришел на смену и вижу плановую заявку, на вывод в ремонт ячейки 10кВ в КРУН-10кВ. Плановая заявка в выходной, праздничный день В РЭСе. Интересно МРСК об этом знает? |
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.11.2020, 19:00
Сообщение
#8
|
Гости |
А как их с оторванной тягой зафиксировать в отключенном положении?
|
|
|
4.11.2020, 19:36
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
- Устно приказывает начальство с формулировкой «Как будет сделано мне все равно, главное сделайте»... "включаешь дурака" и говоришь: - Не было никакого приказания...Я не слышал, не понял.. потому что если что-то случится с тобой, начальник сразу откажется от своих слов - Я ему ничего не приказывал... он меня неправильно понял... он выполнял работу без задания... Это всё пройдено много раз и всегда начальство выворачивается... к сожалению п.с. Лучше быть живым разгильдяем, чем дохлым героем.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
5.11.2020, 9:31
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2020 Пользователь №: 57079 |
Спасибо всем, много дельного сказали. Сегодня со свежей головой все обдумав понял, что был прав в отказе выполнять требования начальства. Ваши ответы на мой вопрос и есть тому подтверждение. Ситуация нештатная и в правилах ни где ее не обнаружил, хоть бы что то приближенное найти, но нет.
|
|
|
|
5.11.2020, 12:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нифига себе! Я его значит послал отключать ШР, а он на форумы побежал! Объяснительную к утру!
-------------------- |
|
|
5.11.2020, 13:13
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Костян, для начала Челябинск в Казахстан переволоки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.11.2020, 13:40
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да наоборот. Пол Казахстана уже в Челябинске
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.11.2020, 21:30
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:43 |
|