Добрый день, Уважаемые участники форума!
По работе столкнулись с эксплуатацией дизель-генераторной установкой TMG R-250 мощностью 200 кВт с двигателем Ricardo w 6126-42d. В ходе работы возник ряд вопросов. К сожалению в эксплуатационной документации необходимой информации не предоставлено.
Как работает система аварийного отключения ДГУ при минимальном давлении в масляной системе? В указанном двигателе всего один датчик давления масла. Всё привязано к нему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glaven
сообщение 16.2.2022, 7:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54106



Всё зависит от контроллера, который установлен на ДГУ. О нём вы не написали.
Цитата
Как работает система аварийного отключения ДГУ при минимальном давлении в масляной системе?

Давление падает ниже запрограммированного минимума - выдаётся сигнал на аварийный останов, ДГУ останавливается.

Цитата
В указанном двигателе всего один датчик давления масла. Всё привязано к нему?

А зачем два (три, четыре.....) датчика давления? Всё - это что?

В целом, защита двигателя в простейшем случае чаще всего состоит из датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergdes
сообщение 16.2.2022, 10:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59426



Система контроля и управления ДГУ - Datakom D-300. Согласно схемы подключения к портам этого контроллера, на "12" вход должен приходить сигнал от датчика аварийного давления масла. Но его нет на установке. Версия, что контроллер анализирует сигнал с датчика давления (не аварийного) пока мною не подтверждена.
Есть ещё вопрос: какое всё-таки минимальное давление масла, мануалы предоставляют разноречивую информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergdes
сообщение 22.2.2022, 15:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59426



Такие дела - получил ответ на вопросы от поставщика оборудования. Предел нижнего порога давления масла указали в 1,7 Бар.