Электросчетчик , Номинальный ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электросчетчик , Номинальный ток |
29.3.2023, 15:34
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Поивет всем.
Подскажите пожалуйста, на счетчике ЦЭ6803В ток указан 10-100 А, почему 10А, почему 100А? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
29.3.2023, 15:58
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Измеряет а своём классе точности токи от 10 до 100 А.
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
29.3.2023, 17:45
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там написано 10 (100) А. Первая цифра - базовый ток, вторая - максимальный. Цитата ГОСТ 52320-2005
для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например, таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным 40 А; 3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением. 3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем стандарте. 3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.3.2023, 18:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Измеряет а своём классе точности токи от 10 до 100 А. Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
29.3.2023, 18:13
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать? Точно, точно. Митяй сказал! Может, даже точно не будет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.3.2023, 8:11
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать? Будет считать примерно Может и точно, а может и нет... Такие счетчики проверяются на соответствие классу точности для токов от 10 до 100 А, больше 100А сгорит, меньше 10А может начать трындеть (как в большую так и в меньшую сторону). В квартиру например такой счетчик не поставишь, не согласуют, он может не считать малые токи, лампочка в туалете, телевизор... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
30.3.2023, 8:34
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Счетчик будет в своём классе при токе ≥ 0,1 базового до максимального (разумеется, при коэффициенте мощности =1).
Счетчик ЦЭ6803В класс 1; Стало быть, от тока 1 А до тока 100 ампер его погрешность не превысит 1%; от 0,5 до 1 А - погрешность до 1,5%. ГОСТ 31819.11-2012 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:22 |
|