Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

80 вольт между нулем и землей

Nastinger
сообщение 25.2.2024, 2:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2024
Пользователь №: 62030



Добрый день!

Ситуация следующая. Восьмиэтажка, барабан машинки ударил током, несильно. Начали разбираться - 80В между нулем и землей. Научным методом тыка пробовали отключать все приборы по очереди, розетки в разных комнатах. Ничего не менялось в целом. И тут обнаружили, что если двигать часть кухни, где стоит духовка, то происходит падение до нуля между нулем и землей. Оказалась, задняя панель духовки рядом с газовой трубой, соответственно то ли на трубе напряжение, то ли наоборот ею снимается. Самого контакта не видим, особенности мебели на кухни. Вызывали электриков из ЖЭКа - потыкали, но ноль решений. Подскажите, что делать? Насколько опасно? Пока прислонили так, чтобы был ноль.
Как узнать, нормальная ли «земля» у дома? Дом старый, 1959 года. Какие еще могут быть причины такой утечки? Как себя обезопасить?

Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.2.2024, 6:35
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) *
... Дом старый, 1959 года. ...

Отсутствует повторное заземление на вводе в дом. Откуда Вы "землю" брали при проведении измерений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 25.2.2024, 6:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1351
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) *
Какие еще могут быть причины такой утечки?

Причины две: у вас или ноль больше не ноль, или земля больше не земля. Где-то что-то оборвалось. Где и что именно - "по телефону" не лечится.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.2.2024, 7:54
Сообщение #4





Гости






Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) *
Вызывали электриков из ЖЭКа - потыкали, но ноль решений.

Это вы погорячились ! Они хоть, по-русски умеют говорить ?

Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) *
Подскажите, что делать? Насколько опасно? Пока прислонили так, чтобы был ноль.
Как узнать, нормальная ли «земля» у дома? Дом старый, 1959 года. Какие еще могут быть причины такой утечки? Как себя обезопасить?

Заранее большое спасибо!

Дом старый, с газовыми плитами, с двухпроводной электросетью - без защитной земли.
Самостоятельно ничего не сделать.
Надо требовать от УК(коллективно, всеми жильцами дома) проведения реконструкции общедомовой электропроводки, с прокладкой защитных проводников заземления.
По другому никак icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2024, 9:12
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В доме настоящей (по нынешним понятиям) "земли" никогда и не было.
Газовые трубы здания отделены от магистрали изолирующим фланцем; газовщики сами заземляют трубы на вводе в дом. Не доверяют строителям и электрикам.

То, что в хрущобах заземления в домах не было, общеизвестно. Третий провод в розетке подключен куда придётся. Вот на корпусе электроприбора может быть что угодно - от нуля до 220 вольт.

Электрик - это не тот тип с тестером, а грамотный специалист.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.2.2024, 11:50
Сообщение #6





Гости






Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 9:12) *
газовщики сами заземляют трубы на вводе в дом. Не доверяют строителям и электрикам.
И правильно делают. Газовщики - единственные кто более-менее следят за своим хозяйством. Хотя везде по разному..

Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 9:12) *
То, что в хрущобах заземления в домах не было, общеизвестно.
Хрущевки разные были. В домах со стационарными электроплитами заземление было, по крайней мере до розетки электроплиты. icon_wink.gif

Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 9:12) *
Электрик - это не тот тип с тестером, а грамотный специалист.
Проблема в том, что распознать специалиста(или проходимца) с порога, обывателю очень трудно. Надо самому хорошо разбираться в вопросе. А если сам хорошо разбираешься, тогда(в большинстве случаев) и ЖЭКовских не зовут.
всё сказанное - имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2024, 12:26
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Так в том и беда.
К электрикам надо относиться, как к врачам.
Колдуны, знахари, шаманы - тоже в ассортименте. Вот только дерут даже больше, чем годные доктора. Другая беда в том, что результат - другой.
Доктор напутал - пациент сдох. Электрик напутал - житель сдох. Какая разница? Доктор точно сядет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.2.2024, 20:31
Сообщение #8





Гости






Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 12:26) *
К электрикам надо относиться, как к врачам.

Не, не согласен - живой организм завсегда сложнее самой сложной железяки. И цена ошибки несоизмерима.
А всякие колдуны, шаманы, знахари, шулеры встречаются во всех профессиях, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2024, 22:06
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 25.2.2024, 19:31) *
Не, не согласен - живой организм завсегда сложнее самой сложной железяки. И цена ошибки несоизмерима.
А всякие колдуны, шаманы, знахари, шулеры встречаются во всех профессиях, к сожалению.

Я неверно выразился: имел ввиду результаты работы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_толковый специалист_*
сообщение 26.2.2024, 11:24
Сообщение #10





Гости






Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) *
...80В между нулем и землей...
...Подскажите, что делать? Насколько опасно?
...Как себя обезопасить?
По всем канонам 80 В является опасным для жизни напряжением! Относительно безопасным является переменное напряжение не более 25 Вольт. Поэтому Вам срочно следует найти толкового специалиста в области электротехники, а не первого попавшегося электрика с индикаторной отвёрткой и китайским мультиметром!
После того, как Вы найдёте толкового специалиста в области электротехники, необходимо:
1. Разобраться, откуда берётся ваша так называемая "земля"?
2. Существует ли в вашем доме искусственное заземляющее устройство (ЗУ)?
3. Выяснить, кто и когда измерял сопротивление растеканию искусственного ЗУ (если оно есть).
4. Сделано ли повторное заземление нулевого провода на вводе в здание?
5. Выполнено ли разделение PEN-проводника на рабочий N-проводник (рабочий ноль) и защитный PE-проводник?
6. Правильно ли подключен защитный PE-проводник к заземляющим контактам ваших розеток.

После получения положительных ответов на все перечисленные вопросы можете слегка успокоиться, но всегда помнить, что ничего вечного не бывает! Любая техника, особенно электрическая, требует регулярного и квалифицированного технического обслуживания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.2.2024, 14:39
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(толковый специалист @ 26.2.2024, 10:24) *
По всем канонам 80 В является опасным для жизни напряжением! Относительно безопасным является переменное напряжение не более 25 Вольт. Поэтому Вам срочно следует найти толкового специалиста в области электротехники, а не первого попавшегося электрика с индикаторной отвёрткой и китайским мультиметром!
После того, как Вы найдёте толкового специалиста в области электротехники, необходимо:
1. Разобраться, откуда берётся ваша так называемая "земля"?
2. Существует ли в вашем доме искусственное заземляющее устройство (ЗУ)?
3. Выяснить, кто и когда измерял сопротивление растеканию искусственного ЗУ (если оно есть).
4. Сделано ли повторное заземление нулевого провода на вводе в здание?
5. Выполнено ли разделение PEN-проводника на рабочий N-проводник (рабочий ноль) и защитный PE-проводник?
6. Правильно ли подключен защитный PE-проводник к заземляющим контактам ваших розеток.

Думаю, и интуитивно отвечу (как большинство присутствующих):
1. Ниоткуда
2. Наверняка - нет
3. Никто и никогда, исходя из п.2
4. Разумеется - нет
5. Разумеется - нет
6. Вероятно: заземляющий контакт соединён с нулём. Согласно с действующими тогда нормами.
Или никуда. В лучшем случае, если там електрики не порылись.
Если модные електрики соединили все заземляющие контакты в пределах квартиры к жёлто-зелёному проводнику, а дальше - куда Ампер пошлёт - хлебайте это ситечком!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 29.2.2024, 9:29
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Nastinger, Любая не заземленная стиральная машинка автомат. (Или подключенная к неправильному заземлению) имеет какое то напряжение на своем корпусе относительно земли. Но щипать вас будет именно когда вы возьметесь за барабан. Остальное у вас там все пластиковое. просто заземлите свою машину и будет вам счастье.

Сообщение отредактировал Brud - 29.2.2024, 9:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.2.2024, 10:24
Сообщение #13





Гости






Цитата(Brud @ 29.2.2024, 9:29) *
Nastinger, ... просто заземлите свою машину и будет вам счастье.

И откуда взять заземление в многоквартирном доме, если повторного заземления на вводе дом нет? Не подскажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.2.2024, 11:01
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.2.2024, 11:24) *
если повторного заземления на вводе дом нет

Даже если оно и есть, это одномоментно не решит вопрос.
На вводе должна быть грамотно устроена ОСУП, потом проложен РЕ проводник по стояку, потом от него РЕ должен попасть в ваше жилище.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 29.2.2024, 12:37
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.2.2024, 10:24) *
И откуда взять заземление в многоквартирном доме, если повторного заземления на вводе дом нет? Не подскажете?
Я там не был как там сделано не видел. Как впрочем и вы. Гадать не будем. Автору надо искать нормальных вменяемых спецов на месте.

Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет?

Сообщение отредактировал Brud - 29.2.2024, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.2.2024, 12:40
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Brud @ 29.2.2024, 11:37) *
Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет?

В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.2.2024, 15:39
Сообщение #17





Гости






Цитата(Brud @ 29.2.2024, 12:37) *
...
Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет?

Хотел написать, Roman опередил: "В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ". От себя могу добавить: у меня панельная пятиэтажка 1982 года постройки, повторного заземления тоже нет. Последние МКД построили у нас лет десять назад . - там не знаю есть или нет повторное заземление. Могу сказать, что в нашем населённом пункте повторного заземления нет от слова СОВСЕМ! Ни в МКД, ни в частных, ни в гаражах, ни во встроенных-пристроенных магазинах, объектах соцкультбыта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.2.2024, 15:47
Сообщение #18





Гости






Цитата(Brud @ 29.2.2024, 12:37) *
Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет?

Оно может и есть в ВРУ, в подвале, только жильцам от этого не легче, поскольку до квартир не доходит.
Читай внимательно - у ТСа дом с газовыми плитами, 1959 года постройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 29.2.2024, 15:50
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Это не довод. А у нас даже в частном секторе на столбах есть повторное заземление. И на вводе в каждый дом построенный в прошлом веке оно есть. Поэтому лучше это всегда проверять и все. Зачем предполагать когда можно просто посмотреть как у автора сделано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.2.2024, 15:51
Сообщение #20





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 29.2.2024, 15:39) *
Могу сказать, что в нашем населённом пункте повторного заземления нет от слова СОВСЕМ!

ЧО, прям, РЕАЛЬНО ??
ДА, КАК ТАК-ТО ??
Небось и напряжение в розетках 127 вольт ? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 21:16
Rambler's Top100     