Гость_Гость_вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
ситуация.станция скорой помощи.новые реамобили греются от сети 220В попутно заряжаются аккумуляторы для питания аппаратуры. питается это дело кабелем , в качестве вилки смонтировано УЗО-Д АС004 без видимых причин узо перестало работать.начинка на первый взгляд цела.диоды транзистор в норме ,правда есть микросхема, кажется К118СА ее не проверяли.(как?).что могло случиться? и нет ли у кого схемы этой штуки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17739 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думается, что лицензии в частном порядке починять УЗО у Вас нет, а посему идите в магазин. купите новое и поставьте быстрее, пока реамобили не перемерзли.
Для творчества есть масса другой техники. |
![]() |
|
Гость_Гость_вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
лицензии нет, согласен. а о причине мыслей нет? чтобы не повторялось... а то раззорю бюджет, нехорошо получится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17739 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Любознательность не то что допустима, а и похвальна. Я то грешным делом решил, что починка намечается. Извиняюсь.
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
питается это дело кабелем , в качестве вилки смонтировано УЗО-Д АС004 без видимых причин узо перестало работать. Кабель - трёхжильный? Утечки на землю в нём нет? (ездили, ходили по нему, защемляли дверью, форточкой, лежал в солёной луже?) Отпаяйте (отключите) кабель от вилки. Если станет включаться, меняйте кабель. |
![]() |
|
Гость_Гость_вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
кабель в норме, отключил-не помогает
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
кабель в норме, отключил-не помогает Менять УЗО. Не доверяю я всем этим УЗО-вилкам. В конце концов, их уронить и ударить могут. О какой надёжности тогда говорить? Надо нормальные стационарные ставить. Индивидуальные на каждую розетку, от которой питается наружный потребитель. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
так и придется сделать. а вообще микруха сдохла. на холостом ходу греется. спасибо, кто откликнулся.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |