Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 , Табло ДЭС125 выводит неверную информацию по мощности потребления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 , Табло ДЭС125 выводит неверную информацию по мощности потребления. |
21.11.2024, 2:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 |
Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
|
|
|
|
21.11.2024, 9:16
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_консультант_*_* |
21.11.2024, 13:20
Сообщение
#3
|
Гости |
Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает. Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт. Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт. Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!" |
|
|
22.11.2024, 3:36
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 |
Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт. Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт. Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!" Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%. |
|
|
|
Гость_Гость_консультант_*_* |
22.11.2024, 11:33
Сообщение
#5
|
Гости |
Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%. Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42% |
|
|
22.11.2024, 12:34
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 |
Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42% Спасибо, что ответили, но что то я сомневаюсь, что на табло выводится инфа по одной фазе. К примеру, на ДЭС200 выдаются по казатели по каждой фазе, либо на другом экране общие показатели. Здесь же, нет выводимых значений по каждой фазе, поэтому я сомневаюсь. Ведь нелогично показывать показатели на экране одной из трех фаз.. |
|
|
22.11.2024, 13:10
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
23.11.2024, 13:21
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 |
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи. Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите? Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта: 1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают. 2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам. Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно. Сообщение отредактировал Леонид Осипенко - 23.11.2024, 13:36 |
|
|
Сегодня, 0:35
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Чуда не бывает.
Дело в самой ДЭС и контроллере. 1. По назначению контроллер контролирует только одну фазу. 2. При подключении контроллера допущены ошибки. 3. Отсутствуют или не подключены ТТ на 2-х фазах. 4. Неправильно подключены ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Сегодня, 5:17
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 |
Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите? Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта: 1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают. 2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам. Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно. К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух. Есть какие нибудь мысли у кого? |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:34 |
|