Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трехфазное УЗО после однофазных УЗДП.

AlexLex
сообщение Вчера, 12:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 10:32
Пользователь №: 63269



Добрый день, Друзья ! вот какой вопрос возник.
Трехфазный ввод, заземление ТТ. Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО. Стандартный подход невозможен, возможно есть нестандартный icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение Вчера, 13:39
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11041
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть комбинации УЗДП+АВДТ в одном флаконе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение Вчера, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9190
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 14:16) *
Трехфазный ввод, заземление ТТ.

Кто вам разрешил так делать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 14:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 12:16) *
Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО.
Установка 3-ф автомата и УЗО говорит о трехфазной нагрузке ? Отключение одной фазы станет для неё благотворным ?
"В групповых сетях электроснабжения трёхфазных электроприёмников следует применять трёх- или четырёхполюсные УЗДП. При проектировании в исключительных случаях допускается применение трёх одно- или двухполюсных УЗДП для защиты трёхфазной групповой сети при условии обеспечения дополнительных мер защиты трёхфазных электроприёмников от возможного выхода из строя при отключении одной из фаз, например, установка в данную сеть реле контроля фаз"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение Сегодня, 2:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 10:32
Пользователь №: 63269



Цитата(Олега @ 1.3.2025, 14:21) *
Установка 3-ф автомата и УЗО говорит о трехфазной нагрузке ? Отключение одной фазы станет для неё благотворным ?
"В групповых сетях электроснабжения трёхфазных электроприёмников следует применять трёх- или четырёх полюсные УЗДП. При проектировании в исключительных случаях допускается применение трёх одно- или двухполюсных УЗДП для защиты трёхфазной групповой сети при условии обеспечения дополнительных мер защиты трёхфазных электроприёмников от возможного выхода из строя при отключении одной из фаз, например, установка в данную сеть реле контроля фаз"


Полагаю, нужно было больше вводных.
Ввод трехфазный, далее трехфазное УЗО, от него далее параллельно подключение на две линии:
1. Первая это три УЗДП после которых идут групповые однофазные УЗО и автоматы.
2. Вторая это трехфазный автомат и трехфазное УЗО которые питают линию варочной панели, которая в свою очередь либо трехфазная либо подключение на две фазы, или-или надо учитывать любой вариант.
Вот эту варочную панель, которая возможно будет работать по трехфазному подключению, хотелось бы подключить на УЗДП. Трехфазное УЗДП я даже никогда не видел, но я склонен верить Вам "на слово" что такое бывает, но я так полагаю вещь редкая, а значит проблема купить и значит не позволит назвать такое решение универсальным.

Цитата(Roman D @ 1.3.2025, 13:39) *
Есть комбинации УЗДП+АВДТ в одном флаконе.

Не видел такое, гляну. Спасибо !

Сообщение отредактировал AlexLex - Сегодня, 2:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 12:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 2.3.2025, 2:30) *
Вот эту варочную панель, которая возможно будет работать по трехфазному подключению,
Варочная панель - это как бы и не двигун, она может обойтись и без фазы, не сгорит
Ставьте свои двухполюсные УЗДП на здоровье.

Сообщение отредактировал Олега - Сегодня, 12:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение Сегодня, 12:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 10:32
Пользователь №: 63269



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 12:07) *
Варочная панель - это как бы и не двигун, она может обойтись и без фазы, не сгорит
Ставьте свои двухполюсные УЗДП на здоровье.


Так главный вопрос как их ставить, УЗДП двухполюсный и после трех таких УЗДП я получаю три выделенные нейтрали, что НЕ проблема если после них идут однофазные УЗО. Но ! трехфазное УЗО имеет одну нейстраль, куда её ? в общую шину или в линию нейтрали после вводного УЗО. Я не понимаю как можно это обойти. Об этом я и писал в первом посте.
Я такую схему придумать не могу.

В моей логике я разделил нейтрали на 3 отдельные, которые работают в УЗДП которые в свою очередь детектируют пробой в каждой отдельно взятой фазе. Но если я подключу туда трехфазное устройство не могу же я объединить в нем все три нейтрали, значит я возьму только одну, значит остальные две без защиты, значит схема не рабочая. Вот как то так icon_smile.gif

Сообщение отредактировал AlexLex - Сегодня, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 13:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 2.3.2025, 12:33) *
Так главный вопрос как их ставить, УЗДП двухполюсный и после трех таких УЗДП я получаю три выделенные нейтрали
Для работы УЗДП нейтраль подключаете конечно. Есть УЗДП, разъединяющее только фазный провод. А есть - и L, и N. Тогда для 3-ф нагрузки нейтраль берёте до УЗДП


(в принципе и объединение N после трех УЗДП возможно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение Сегодня, 19:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3118
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега +100500.
Посмотрел картинки и инструкции в Яндексе по УЗДП. У всех, которые увидел, нейтраль проходная. Так, что, если УЗДП автора тоже с проходной нейтралью, можно смело объединять, а можно вообще не использовать выходные клеммы N.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - Сегодня, 22:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 20:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2025, 19:01) *
если УЗДП автора тоже с проходной нейтралью, можно смело объединять
В этом варианте При наличии контактов в цепи N при выключении всех УЗДП наконец-то отключится N.
(с учётом замечания в #11)

Сообщение отредактировал Олега - Сегодня, 22:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение Сегодня, 22:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3118
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 20:11) *
В этом варианте при выключении всех УЗДП наконец-то отключится N.
Не понял. Она ж проходная, - отключай, не отключай, всё-равно есть icon_eek.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 22:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пардон. Разумеется, это для тех УЗДП, которые с контактами в цепи N. Они таки бывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения