Выключаются автоматы в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключаются автоматы в квартире |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.2.2008, 11:01
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго времени суток!
Вопрос связан с отключением автоматов квартирных. У меня современная квартира, проводка медная, толстая с заземлением. Купил компьютер и телевизор ЛСД. У телевизора обычная вилка, без заземления, у компа естественно есть заземление. Так вот приобрел кабель HDMI для подключения видеокарты ПК и ТВ. При дотрагивании выхода кабеля до разъема видеокарты (при всунутом кабеле в ТВ) или наоборот до разъема ТВ (при уже всунутом кабеле в видеокарту) происходит вырубание автоматов в квартире. Щиток с автоматами слава Богу стоит внутри квартиры и бегать включать не надо далеко. Проверил на контакт проводов заземления с каким либо из силовых кабелей (фаза или ноль) все нормально, не контачит... Что делать, лезть в щиток и разбиратся с проводами? Автоматы стоят ИЭК... как я понимаю самые дешевые... |
|
|
|
1.2.2008, 11:12
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата У меня современная квартира, проводка медная, толстая с заземлением Раз квартира современная, то у Вас скорее всего стоят не автоматы а Диффавтоматы или УЗО с автоматами. И отключение происходит как раз УЗО или Дифавтомата. Вероятная причина - соединение кабеля антенны ТВ через кабель HDMI и видеокарту ПК с корпусом и РЕ проводником. Но это мое предположение. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.2.2008, 11:24
Сообщение
#3
|
Гости |
Точно! Дифавтоматы скорее всего стоят. Т.е. в принципе если взять и отключить антену ТВ и попробовать вставить кабель HDMI в ТВ то велика вероятность что и не сработает УЗО? Ладно, я сегодня проверю. Спасибо!
|
|
|
1.2.2008, 14:06
Сообщение
#4
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Кабель подключаете, надеюсь, при выключенных ТВ и ПК?
Квартира сидит на одной фазе? |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.2.2008, 15:13
Сообщение
#5
|
Гости |
Разумеется при выключенных ТВ и ПК. Про фазу ничего сказать не могу т.к сам я простой смертный в области электронов ) Хотя я думаю не на одной фазе все там подключено, т.к. на щитке много рубильников на разные розетки комнат. Розетки вставлял я сам. Ничего тяжелого там не было, фаза, ноль и заземление... Щиток разделен на 2 части. Первая - это кухня со своими розетками под обычные приборы и розетка под электрическую плиту с духовкой (естественно там более массивное сечение проводов). На всю кухню в щитке есть свое УЗО. Вторая часть - это простые розетки и освещение комнат (ванна, зал, коридор), тоже со совим УЗО. Так вот при вырубании выключается УЗО второй части щитка (розетки зала)... Вот такая картина.
|
|
|
1.2.2008, 16:27
Сообщение
#6
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Андрей, давайте ещё уточним: выключается только одно УЗО, обесточивая розетки и ПК, и ТВ. Так?
|
|
|
1.2.2008, 16:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Так вот приобрел кабель HDMI для подключения видеокарты ПК и ТВ. . Во всех руководствах по подключению видеокарты к телевизору требуют обязательно отключить антенный ввод телевизора, иначе видеовыход также может выйти из строя! Я так TV-карту спалил... 2. Советую замерить напряжения между корпусами ТВ, ПК, антенны, заземлением и батареей. Дальше будем анализировать. |
|
|
|
1.2.2008, 17:01
Сообщение
#8
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Цитата ... требуют обязательно отключить антенный ввод ... Честно говоря, ни разу не видел подобного, вот отключение питания - да. Отсюда меня удивляет ситуация, описанная автором: соединение низкочастотным кабелем отключенных от сети приборов вызывает срабатывание защиты той же сети. Может всё-таки ТВ был в дежурном режиме?
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.2.2008, 17:06
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
1.2.2008, 17:16
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Может всё-таки ТВ был в дежурном режиме? ТВ и ПК скорее всего выключены, но вилки из розеток не вынуты. И в итоге на РЕ контакт розетки через вилку ПК попадает потенциал от антенны через соединительный кабель. Поэтому УЗО и срабатывает -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.2.2008, 17:17
Сообщение
#11
|
Гости |
Информация есть слава Богу. Спасибо Всем! Я на выходных буду пробовать что да как, может и правда ТВ кабель "пробивает"... Я даже на 70% думаю что из-за него все это... Если не ТВ кабель, то замерю напряжение по всем устройствам и отпишусь... Как хорошо, что ничего не спалил. До понедельника!
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.2.2008, 17:20
Сообщение
#12
|
Гости |
ТВ и ПК скорее всего выключены, но вилки из розеток не вынуты. И в итоге на РЕ контакт розетки через вилку ПК попадает потенциал от антенны через соединительный кабель. Поэтому УЗО и срабатывает Ты попал в десятку ) Я про это и думал всю неделю, только не мог понять откуда может идти потенциал... Антену животворящую забыл ) Жду не дождусь конца рабочего дня чтоб побыстрее домой и проверить ) Скорее всего все так и происходит как ты говорил выше... |
|
|
3.2.2008, 13:29
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
потенциал между экраном коаксиала антенны и PEN (либо PE , либо N) - это весьма распространённое явление
советую (уже неоднократно) купить Ground Isolator или AC/DC Blocker и установить его перед ТВ на антенный кабель цена вопроса невелика и действительно помогает решать подобные проблемы -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2008, 9:44
Сообщение
#14
|
Гости |
Доброе утро! Ну что, отчитываюсь о проделанной работе за выходные. Как и оказалось дело было в антене ТВ. Отключил ее и все заработало ) Весьма рад т.к. смог насладится потрясающей картинкой ТВ и посмотреть фильм ) Все круто! Да, придется купить ГраундИзолятор. Всем спасибо!
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2008, 10:17
Сообщение
#15
|
Гости |
Теперь вопрос где найти и купить сие аппаратики Ground Isolator... В Инете не нашел =(
|
|
|
4.2.2008, 11:21
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Теперь вопрос где найти и купить сие аппаратики Ground Isolator... В Инете не нашел =( плохо искали вот такую штучку я использую для подобных целей , есть аналогичные изделия и у других телекоммуникационных брендов , но на радиорынке попалась лишь эта -------------------- |
|
|
4.2.2008, 20:04
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Теперь вопрос где найти и купить сие аппаратики Ground Isolator... В Инете не нашел =( Если дружите с паяльником, то такую штучку собрать, дело 5-10 минут. Для этого подойдёт любой пластиковый корпус от делителя или фильтра. Вам нужно использовать два гнезда, соединив их между собой (экран-экран, центр. контакт-центр. контакт) через конденсаторы 150-300 пФ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.2.2008, 9:43
Сообщение
#18
|
Гости |
Если дружите с паяльником, то такую штучку собрать, дело 5-10 минут. Для этого подойдёт любой пластиковый корпус от делителя или фильтра. Вам нужно использовать два гнезда, соединив их между собой (экран-экран, центр. контакт-центр. контакт) через конденсаторы 150-300 пФ. С паяльником дружу ) Да, проще самому сделать изолятор земли на самом деле. Спасибо большое за помощь! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 8:25 |
|