Замена проводки в квартире

Гость_BASTA_*
сообщение 5.6.2008, 12:55
Сообщение #1





Гости






В общем есть проблема: Менял проводку в квартире(квартира старая 80-х годов). Там изначально небыло предусмотренно никакого заземления. Теперь хозяйка ХЗ откуда узнал что там должно быть заземление, и говорит переделывай. Я её ясно дело послал на .... ; она якобы вызвала спецов, те посмотрели и сказали что то что я сделал вобще всё не правильно.. Я сам электрик со стажем 8 лет, знаю что и без заземления всё будет отлично работать, там в щитке поставил автоматы на 25 ампер(и нагрузку выдержут, и при коротыше вырубятся).
А теперь вопрос: Где взять землю если из стояка идёт фаза и ноль??? Не на батарею же всё землить??? Кто знает подскажите, может были похожие ситуации. Надоело уже с ней ругатся.... icon_sad.gif

Предисловие в первом сообщении темы удалено по причине эмоциональности и нулевой информативности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 5.6.2008, 13:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(BASTA)
А теперь вопрос: Где взять землю если из стояка идёт фаза и ноль??? Не на батарею же всё землить???

могу порекомендовать поискать ответы в разделе - Заземление, зануление.
Цитата(BASTA)
Я сам электрик со стажем 8 лет, .............. , там в щитке поставил автоматы на 25 ампер(и нагрузку выдержут, и при коротыше вырубятся).

предполагаю, что проводка в квартире выполнена "медью" сечением 4 мм2, иначе данная тема рискует попасть в подраздел "Вопросы "чайника"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.6.2008, 19:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



хороший выход в данной ситуации- протянуть с электрощитовой ещё 1 провод такого же сечения, что и другие провода и, разумеется, заменить проводку, чтобы она была 3-проводная. Заземление делать не надо- надо делать зануление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 5.6.2008, 20:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Цитата(BASTA @ 5.6.2008, 12:55) *
Я сам электрик со стажем 8 лет, знаю что и без заземления всё будет отлично работать, там в щитке поставил автоматы на 25 ампер(и нагрузку выдержут, и при коротыше вырубятся).


Если не секрет, а какие электроприемники (ну, кроме стиральной машины, посудомойки и т.д. могут висеть на автомате Iном = 25А в квартире? Стандартные розетки должны подключаться на автомат не более 16А, выключатели освещения- на АВ 10А, да и то ещё посчитать нужно.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.6.2008, 22:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(NickEl @ 5.6.2008, 12:40) *
предполагаю, что проводка в квартире выполнена "медью" сечением 4 мм

И щоччик СО2 на 6 А icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.6.2008, 23:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Менял проводку в квартире(квартира старая 80-х годов). Там изначально небыло предусмотренно никакого заземления.
По всей видимости, меняли алюминий на медь, но не стали учитывать возможные перспективы по реконструкции электропитания дома. В противном случае, применили бы трёхжильный кабель, что и требуют нормативы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2008, 23:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7259
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Там изначально небыло предусмотренно никакого заземления.

И не может быть.
В лучшем случае объединенный рабочий и защитный проводник.
Цитата
Где взять землю если из стояка идёт фаза и ноль???

Вот ноль и есть объединенный, с него и взять.
Если меняли 2-х проводку на 2-х проводку неокуда брать-то.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 6.6.2008, 0:35
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Возвращаясь к посту #1, меня терзают смутные сомнения в отношении восьмилетнего стажа icon_wink.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2008, 8:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Victor195002 @ 6.6.2008, 1:35) *
Добрый вечер.
Возвращаясь к посту #1, меня терзают смутные сомнения в отношении восьмилетнего стажа icon_wink.gif .


Здравствуйте! Виктор, пусть Вас сомнения не терзают- давно ли было?- как пьяницы - шофера и трактористы после лишения ВУ становились электриками: чего там сложного 2 проводка соединить. Прошу прощения за флуд, а по теме - придется переделать проводку, проложив еще один проводок -защитного зануления и подключить его на щитке вместе с рабочим нулем.
По новым терминам не обзываю провода, чтобы чела с толку не сбить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 6.6.2008, 15:03
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Подключать дополнительный (нулевой защитный) проводник надо не "вместе с нулевым рабочим", а ПОД ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 6.6.2008, 20:43
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Один из вариантов уговорить оставить все как есть, но поставить УЗО. Я в последнее время с согласия хозяев тяну двухпроводку дабы снизить стоимость материалов. Реконструкция проводки в домах будет врят-ли, так зачем платить лишние деньги. Сам лично видел фазу на корпусе электроплиты, потому что где-то кто-то поменял ноль и фазу. По счастливой случайности не пострадал годовалый ребенок и взрослые. После этого зануляю только с согласия клиента объяснив к чему это может привести. И еще, давайте быть добрее, человек обратился за помощью все-таки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 6.6.2008, 22:27
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я думаю, что возможен ещё такой вариант: оставить всё как есть и добавить 3 провод со стояка холодного водоснабжения на такие вещи, как стиралка, плита (если она электрическая) и т.п. (правда, надо будет поставить либо розетку с защитным контактом либо посадить землю на корпус). Вдруг что- током никого убить не должно, т.к. должно будет сработать УЗО. Лично я так у себя сделал- подключил стиралку. Прогрузил- всё норм. Грузил даже по отношению на стояк, к которому подключил. Отключаемый дифференциальный ток- 22 мА. Провод кинул ПВ-3 4 квадрата. Сопротивление было между трубой и нулём около 100 Ом, напряжение по отношению на нуль и на землю- одинаковое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.6.2008, 22:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
...и добавить 3 провод со стояка холодного водоснабжения на такие вещи, как стиралка, плита (если она электрическая) и т.п.
То есть Вы предлагаете в качестве заземлителя использовать трубы ХВС? Странно ... инженер ЭТЛ... icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2008, 23:39
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А то с горизонтом меж розеток "далеко не уедете".. в полку рацонализаторов прибыль flag.gif Записываю !

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2008, 23:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 7.6.2008, 16:56
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(savelij @ 6.6.2008, 22:35) *
То есть Вы предлагаете в качестве заземлителя использовать трубы ХВС? Странно ... инженер ЭТЛ... icon_eek.gif

стояк ХВС- естественный заземлитель, естественно, если нет изолирующих вставок и в домах, которые делались по старому ПУЭ- т.е тогда надо было корпуса занулять или заземлять

Сообщение отредактировал электроник1 - 7.6.2008, 16:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2008, 17:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 7.6.2008, 17:56) *
стояк ХВС- естественный заземлитель, естественно, если нет ..

Ни в старом ни в новом ПУЭ разрешение на использование стояка ХВС в качестве заземляющего проводника не выдавалось. В п 1.7.109 разрешено использовать трубы водопровода в качестве заземлителя, но только проложенные в земле, т.к. заземлитель - проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей. То, что соединяет заземлитель и заземляемую точку, является заземляющим проводником. В этом качастве стояк ХВС не катит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 9.6.2008, 20:03
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



п. 1.7.121. п.1.7.123- допускает это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.6.2008, 20:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(электроник1 @ 9.6.2008, 20:03) *
п. 1.7.121. п.1.7.123- допускает это.

1.7.121. В качестве РЕ-проводников ...?? - тут нет ни слова про ХВС icon_sad.gif
1.7.122. ... - а тут необходимо гарантировать "меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости." или дополнительные меры по её обеспечению.
Зато тут чётко сказано
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:...
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Что в многоэтажных домах не является исключительным случаем. ИМХО



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2008, 0:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Случалось, что после переконтривания сантехником соединения труб с подмоткой льном с краской "экономическое чудо" с торможением счетчика прекращалось и начиналась потряхивание соседей верхних этажей при касании кранов.
А вобщем то интересно, при допущении использовать и при наличии изол. вставок как это исделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.6.2008, 9:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7259
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Трубопроводы ХВС, ГВС в качестве защитных проводников не стал бы использовать по причине их предназначения, были бы они ОПЧ, еще понимаю.
В них в самих-то необходимо уравнивать потенциал по всей длине.
Цитата
А вобщем то интересно, при допущении использовать и при наличии изол. вставок как это исделать?

Давайте не будем допускать, а так для уравнения перемычки через сомнительные участки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения