Уважаемые коллеги!
у меня простой вопрос: что нужно учесть, что бы подключить к одной фазе в офисном здании 2 рабочих места суммарным током в 20А принапряжении в 220В какой толщины выбрать кабель (из медных одножильных), что именно нужно сделать для безконфликтного оборудования с пожарной службой и что бы точно - не возникло пожара |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
какой толщины выбрать кабель (из медных одножильных а почему такое условие-именно одножильных?лучше взять нормальный трехжильный кабель и не париться, при небольшой длине линии 3х2,5 будет достаточно(как раз впритык, хотя я бы у себя тянул бы 4кв...просто из опыта-сегодня там 20А а через месяц захотят 30А) а какого рода потребители на рабочих местах? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html там посмотрите и другие условия, которые могут понадобиться при расчете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гостю
Действительно, уточнили бы , что за рабочие места? Может просто засуммировали всю нагрузку под потолок, а получится два компа с периферией... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо, коллеги что откликнулись.
Провод имел ввиду состоящий из трёх проводников(фаза ноль и земля) на выболненых их одной хилы каждый нагрузки такие: (амперы списал с задних стенок) МФУ - 2.5А МОНИТОР 2*0.5=1А ФАКС 1.0А ПРИНТЕР 2.5А КАССА 0.065А УФ-КОНТОРЛЛЕР 0.1А КОМПЬТЕР 2*1.0=2А +ЗИМОЙ 2.2кВт маслянный обогреватель. до щитка около 10 метров. завхоз боится пожара |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот это другой разговор.
![]() Если не влом, то проложите два кабеля (ВВГ или NYM 3*2,5) из под двух автоматов(АВ 16А): - на комп. рабочие места - обогреватель (и возможно чайник) И завхоз может не переживать. Если нагрузки чётко определены и изменений не будет, то можно уменьшить АВ до 10А и сечение кабеля до 3*1,5. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо за ссылку!! очень удобная
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Вот это другой разговор. ![]() Если не влом, то проложите два кабеля (ВВГ или NYM 3*2,5) из под двух автоматов(АВ 16А): - на комп. рабочие места - обогреватель (и возможно чайник) И завхоз может не переживать. Если нагрузки чётко определены и изменений не будет, то можно уменьшить АВ до 10А и сечение кабеля до 3*1,5. совершенно правильный совет при таком раскладе лучше разделить компы и обогреватели хотя я бы сечение не уменьшал до 1,5, особенно на обогреватель -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Гость) +ЗИМОЙ 2.2кВт маслянный обогреватель ... завхоз боится пожара главное исключить возможность включать масляный обогреватель через "пилот", а то в некоторых офисах такое наблюдается сплошь и рядом ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |