![]() Сушка трансформаторов , Сушка трансформаторов ТМ до 1600кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сушка трансформаторов , Сушка трансформаторов ТМ до 1600кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11997 ![]() |
Подскажите, как без спец. оборудования подсушить тр-р ТМ-6/1000кВА без масла. Способ по проще или любой. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Горячим трансформаторным маслом, естественно сухим.
Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
закорачиваешь обмотки по низкой стороне, а по высокой подаешь 220 В. вместо 6 кВ. или 380 В.
или находишь 100 блондинок с фенами))))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Маслом сушить можно, но масло это заливать в транс нельзя, его само опять сушить.
А с помощью КЗ да. Только ток посчитайте. И контролируйте. Спасибо. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |