Ограничение тока по кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение тока по кабелю |
9.3.2009, 14:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Подскажите как правильно осуществить задачу.
Есть ввод в здание кабель 4х4 кв медь ,который подходит под землей и поменять на более мощный нет возможности. Нагрузка в помещении большая. Есть два вопроса 1. Если поставить на входе диф автомат 3-х на 40А (ток утечки 0.3) этого будет достаточно ,чтоб ограничить ток по кабелю или нужно дополнительно поставить реле тока? 2. Диф реле отсекает утечку по кабелю( в данном случае под землей) только после места установки или и до места установки? Поправьте меня. Заранее благодарен. |
|
|
|
9.3.2009, 14:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Диф автомат на вводе в здание ограничит ток по кабелю.
2. Он сработает на токи утечки в цепях включенных после него. 3. Для защиты кабеля устанавливается автомат на другом его конце. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.3.2009, 14:31
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|
9.3.2009, 15:09
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Диф.автомат выбирайте по нагрузке которую хотите ограничить, для алюминия ставьте 25А, для меди 30А.
З.Ы. А вообще если нагрузка большая то кабель лучше поменять, что бы он соответствовал длительно допустимому току вашей нагрузки. |
|
|
|
9.3.2009, 16:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На кабель 4х4 див автомат на 40А подходит или можно поставить на 50А ? Автомат на 40А предел для поставленных условий.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.3.2009, 16:37
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
Сделать еще один ввод и не обязательно под землей
|
|
|
10.3.2009, 13:53
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Если подойти по-научному и правильно- измерьте температуру кабеля (способ сообразите сами), она не должна превышать требований ТУ на кабель. Если Т меньше -можно увеличить нагрузку на него.
|
|
|
|
10.3.2009, 14:54
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ТУ на кабель указан максимальный допустимый ток, думается прибинтовывание (к примеру) термометра к кабелю никто не пользует. Если только кто очень научный и правильный..
|
|
|
10.3.2009, 21:04
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...прибинтовывание (к примеру) термометра к кабелю никто не пользует. Если только кто очень научный и правильный.. А так же автомат защиты с плавной регулировкой уставки в зависимости от температуры.... сорри -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ВВ_* |
13.3.2009, 4:17
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
14.3.2009, 23:27
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата И что же это за такой хитрый АВ, что меряет t кабеля? Это автоматы с подключением выносного термосопротивления. Смотрите электродвигатели взрывозащитного испонения.
|
|
|