Гараж , вид проводки открытая

Олега
сообщение 18.3.2009, 17:46
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вопросов 2 штуки:

1. В гараже скорой помощи проводка была исполнена в ст.трубах.
Но, например, в пособии от АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» (для частных легковых):
"Сети электроосвещения прокладывают в стальных или винипластовых трубах скрыто в полу, в пустотах плит перекрытия или открыто по стенам и потолку".

2. В смотровой яме свет-ки ПСХ60 и транс на 36В.
Но в ВСН 01-89 : "5.3. Освещение смотровых канав следует предусматривать светильниками с люминесцентными лампами со степенью защиты не ниже УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80. Ниши для установки указанных светильников должны быть защищены от механических повреждений".

Где бы ума набраться? icon_redface.gif Все документы отсылают к ПУЮ. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2009, 17:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
pvm
сообщение 19.3.2009, 11:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



согласно приведенных Вами выдержек из документов право проектировщика выбрать наиболее оптимальное проектное решение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2009, 13:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Хочу больше документов. Например, про винипласт. трубы - это из московского пособия. Мне б чего для "прочих" россиян.

Ну, почитаю, а потом и выберу. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.3.2009, 20:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Небольшая подборка, но есть и немосковские
http://www.apsystems.ru/documents/index.khtml
По пластиковым трубам ГОСТ 19034-82

Сообщение отредактировал gomed12 - 19.3.2009, 20:37


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.3.2009, 12:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.3.2009, 20:23) *
Небольшая подборка, но есть и немосковские
http://www.apsystems.ru/documents/index.khtml
По пластиковым трубам ГОСТ 19034-82


Спасибо gomed12, я эти доки уже пролистывал.
Нашел в сети мнение:
Если всё по НПБ, в гараже не должны находиться ГСМ в кол-ве более 20л. Иначе как бы склад и В-1а соответственно. Но ст.трубы в обязательном порядке даже это не предполагает.
Про пожароопасность или конкретный "водораздел" здесь пластик, а здесь металл пока ничего не нащупал.
Есть некоторая надежда на предполагающийся раздел ТХ. Объект государственный (гараж скорой помощи), пусть технолог покумекает и письменно изложит, а там и мы поспеем.
Недобдеть - голову оторвут, перебдеть - забодают на каком основании государевы денежки поизрасходовал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.3.2009, 16:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
2. В смотровой яме свет-ки ПСХ60 и транс на 36В.

1. Олега, эти светильники можно ставить только как общее освещение для ям, чтобы что-то разглядеть в свое время монтировали ПВЛМ-2*40 утопленно в нишах, оградив съемной металлич. решеткой за подлицо.
2. По ПБ ориентируюсь всегда, чтобы монтаж не ухудшал существовавшая до меня ПБ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2009, 19:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чуть не забыл, ведь нашел таки толковый док по этой теме. Правда продления после 2001г.не сыскал, но и запрета тоже. Посему сообщаю:
МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РСФСР
ПЕРЕЧЕНЬ категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок
Р 3107938-0301-89

Мне понравился icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 14:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены