![]() выбор сечения кабеля , вопрос по таблицам из ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() выбор сечения кабеля , вопрос по таблицам из ПУЭ |
Гость_Гость_мишаня_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
вопрос по выбору сечения кабеля. знаем ток и по таблице 1.3.6. из ПУЭ можем выбрать необходимое сечение кабеля с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией? данная таблица приемлима и при 220 и при 380 В? если я правильно понимаю при токе 50 А и трехфазной сети питания если нам необходима 5-ти проводная сеть выбираем кабель5х10(проложен открыто)?
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 ![]() |
Если не вдаваться в детали то так и выбирам
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Да, если в детали не вдаваться, то действительно так.
А если вдаваться, то есть автоматизированная версия выбора по ПУЭ/ГОСТ- http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:29 |
|
![]() |