![]() Учёт и трансформаторы , Uciot i transformatori |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Учёт и трансформаторы , Uciot i transformatori |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
dva transformatora 10 kv pitajut elektroscitavuju.posle transformatorov stoit uciot-dva scetcika.cto budut scitat scetciki esli vkliucen sekcionnik,t.e. transformatori zaparaleleni i mezdu transformatorami tekut viravnivajuscie toki primerno 20a
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Нагрузка равномерно распределится между трансформаторами, соответственно и счётчики будут регистрировать одинаковое потребление ЭЭ по обоим вторичкам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
cto toki vnagruzke budut ucitivat eto vse poniatno,a kak s viravnivajuscimi tokami mezdu fazami A tekiot 20 A
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Он тоже будет считатся тем счетчиком от которого исходит ток. Если второй счетчик со стопором и в обратку не крутится то вы на 20А получите больше показания. Это как холостой ход.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
scetciki elektronnie
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Электронные счётчики бывают как на одно направление учёта, так и на два. Если на одно, то учёта электроэнергии в обратном направлении не будет. Всё зависит от того, какие счётчики стоят у вас.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami Вы думаете, что показания счётчика будут уменьшаться при прохождении тока в обратную сторону? Нет, при протекании тока в обратную сторону счётчик не меняет показания "прямого" учёта, а начинает отсчёт в другом регистре учёт электроэнергии обратного направления. В итоге вы имеете две цифры: 1. Сколько электроэнергии поступило (прямое направление) 2. Сколько электроэнергии вы отдали (обратное направление) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
У электронных счетчиков память, как у слона. Помнят всё, включая попытки установки магнита. Единственное, что радикально помогает - физическое уничтожение счётчика либо применение жёсткого гамма-излучения.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:11 |
|
![]() |