Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту

yurikon
сообщение 5.7.2009, 8:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки?
Заранее благодарен, Юрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
mic61
сообщение 5.7.2009, 10:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1525
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 8:01) *
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.

В "стандартных" розетках "0" и защитное заземление не объеденены. Т.е. к розетке подходят 3-и провода - "фаза", "ноль" и "земля". Если у Вас на генераторе такая розетка, и Вы не собираетесь включать генератор на паралельную работу с внешней сетью (Энергосистемой), то не имеет значение, как включать вилку в розетку генератора.
Или у Вас на выходе генератора четко определено где "фаза", а где "ноль"?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurikon
сообщение 6.7.2009, 4:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Спасибо! Но в щитке они (ноль и земля) объединены и фаза может запросто попасть на замлю...
И не хорошо кака-то фаза на шине, на автоматах нули.. Может есть какое-то реле контроля....?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 6.7.2009, 6:21
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 11:01) *
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину.

А кто мешает заменить штепсельный разъем на такой тип, где вилку по другому воткнуть не удастся? Например, вот.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurikon
сообщение 6.7.2009, 15:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Кто-же даст ломать генератор? К тому-же сегодня один генератор, завтра другой....
Нужно устройство, которое независимо от "полярности" на входе, на выходе обеспечивало строго 1- фаза, 2-ноль.
Спасибо, Юрий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 6.7.2009, 15:29
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(yurikon @ 6.7.2009, 18:23) *
Кто-же даст ломать генератор?

Дык поменять вилку - это разве сломать генератор? icon_wink.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.7.2009, 18:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогда и не надо заморачиватся.
Если заземлен проще всего установить пускатель.Катушку пускателя включить между нулем розетки и землей шита.
Нагрузку коммутировать контактами.Сработал пускатель-значит провода подключены неправильно,не сработал пускатель значит подключены правильно.А контакты подключить так,что при срабатывании провода нагрузки меняются.
Схему лень рисовать и так понятно writer.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2009, 18:59


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.7.2009, 19:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2009, 19:11) *
Схему лень рисовать и так понятно writer.gif

Попыжился представить и не смог icon_redface.gif можно все ж нарисовать?

mic61, по-моему верно все описал. Изначально обмотка генератора изолирована от земли. IT. Возьмите индикатор и убедитесь в свечении неонки на обоих полюсах (разумеется без подключения к щиту). Как только подключаете ген. к щиту получаете TN. Какой из полюсов станет PENом - до лампочки. Крутите свою вилку как хотите. Только сначала проверьте отсутствие связи обмотки ген. с корпусом, береженого бог бережет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.7.2009, 19:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Когда имеешь неподключенный генератор рассуждать и использовать можно всякие системы заземления.
Здесь решение необходимо принимать от состояния генератора: совместно с сетью или автономно.
При автономности по мне ТТ, в которой заземлен ОПЧ генератора и нагрузки, а 2 фазы без связи с землей подключаются к розетке.
Если автор даст подробнее информацию об ЭУ, можно и дальше покумекать.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.7.2009, 20:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Олега @ 6.7.2009, 23:12) *
Попыжился представить и не смог icon_redface.gif можно все ж нарисовать?


Использовать реверсивный пускатель.Один конец катушки пускателя к 0 розетки второй конец к PE шита.Если на 0 розетки появляется фаза пускатель срабатывает.

Это возможно при условии что генератор с глухозаземленной нейтралью.
Может и не стоит огород городить.
Если генератор переносной то скорее всего он с изолированной нейтралью.
Тогда без разницы где фаза а где 0 .

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2009, 1:52


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurikon
сообщение 7.7.2009, 5:16
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Большое всем Спасибо!
Генератор FUBAG TA 2600 подключается к щиту через механические переключатели (3 группы нагрузок) когда нет сети.
Возможна ситуация, когда часть нагрузки будет работать от генератора, а часть останется подключеной к сети (при появлении сети).
К одному и тому-же генератору "привязываться" не хочется....
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем?
В электрощите ноль и местный контур заземления не объединены, ввода с подстанции (ВЛ) нет,
да и подстанции то же...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.7.2009, 0:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(yurikon @ 7.7.2009, 9:16) *
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем?

Если утечек нет то никак.
Про узо можно почитать http://www.vashdom.ru/articles/electro-mpo.htm


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 1:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены