Помогите разобраться. Строим новые трехэтажный деревянный дом. Сейчас встал вопрос прокладывания проводки. Составили схему подключения. Хотелось бы знать правильно составлена или нет. Линия будет однофазная.
|
|
|
|
21.8.2009, 9:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не очень бюджетный вариант при таком количестве УЗО. Можно объединить в группы, уменьшив количество УЗО, например, розетки 1 эт. под одно УЗО 63/0,03.
УЗО 56/0,03, полагаю, опечатка. Кабель лучше ВВГнг-LS. Кстати, проводка открытая, в кабель-канале, гофре...? Между автоматами не кабель, а провод ПВ1, ПВ3 1*6 . -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.8.2009, 9:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15331 |
Вот новый вариант схемы
Провода будут убираться в кабель канал УЗО для розеток 1 этажа и мансарды какие лучше взять на 50А или на 63А У меня еще вопрос какие лучше использовать и в каких местах схемы диф автоматы или простые Сообщение отредактировал Henry - 21.8.2009, 9:52 |
|
|
21.8.2009, 10:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Смотрю, остались ещё линии ВВГ от АВ 40А, АВ 32А... они что, находятся в разных щитах?
Предполагаю, что АВ 40А, это вводной на фасаде дома, а АВ 32А - уже в щите перед счётчиком. Тогда от АВ40 до АВ32 линия ВВГнг 3*10, а от вводного щита на фасаде опуск заземляющего проводника к контуру заземления. Между АВ 32 и счётчиком проводом ПВ3 1*6. УЗО на 50А не встречал, посему 63А. А исходя из ограничения максимального потребляемого тока автоматом 32А, все групповые УЗО можно брать 40/0,03. Диф. автомат имеет смысл применить только в одном месте - освещение цокольного этажа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
21.8.2009, 10:50
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15331 |
АЗ 40А будет расположен в боксе для автомата на фасаде где подходит СИП к дому Я так понимаю надо 3 провод ВВГнг 3х10 подвести к контуру заземления а другой конец потом прикрутить к щитку в доме? ПВ3 1х6 будет достаточно для соединения в щитке мне в магазине сказали что он может не выдержать? Я разговаривал с продавцом в магазине он советовал везде ставить диф автоматы почему рационально использовать только на освещение цоколя? Сообщение отредактировал Henry - 21.8.2009, 10:51 |
|
|
21.8.2009, 11:23
Сообщение
#6
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Пример выполнения ввода с ВЛ.
ПВ 1*6 для разводки в Вашем щитке будет вполне достаточно (с запасом). Нет смысла ставить дифы повсеместно... На цокольном этаже одна группа, поэтому диф. там уместен. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
21.8.2009, 11:40
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15331 |
А можно подробнее рассказать про заземление если не сложно
Сообщение отредактировал Henry - 21.8.2009, 12:02 |
|
|
|
21.8.2009, 14:41
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
1. Зачем перед счетчиком 2 автомата?
2. Если воздушка - сети часто просят ставить счетчик+автомат в отдельном щите на опоре 3. в принципе на свет можно узо не ставить, а на осевщение санузлов - надо, 10мА 4. в гараже раскинул бы свет от розеток - при вставлении в розетку хреновой дрели, отрубиться по узо свет. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
21.8.2009, 15:57
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А можно подробнее рассказать про заземление если не сложно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E5%ED%E8%E5 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E5%ED%E8%E5 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.8.2009, 14:37
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
32 А автомат поставить вместо 63 А УЗО и пересмотреть остальные УЗО, крутовато 40 А УЗО ставить. На свет 16-20 А, а на розетки 25 А.
|
|
|
|