Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТО ТП 6 кВ по договору , как проверить предлагаемые цены

нептун
сообщение 8.10.2009, 19:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 15800



Доброго времени суток всем. Господа профи ответьте плиз на пару вопросов. Дико извиняюсь если в чем то повторяюсь. Короче имеется учреждение бюджетное, на балансе абонентская ТП 6/0,4 ( 2 транса по 400 КВА). Своих сил и персонала на обслугу нет. Решились сдать по договору на ТО и ТР. На днях должны ознакомить с договорами. Меня как заказчика конечно интересует ценовая политика - откуда берется и как расчитывается. Также хотелось бы узнать какие тонкости в таких договорах имеются, дабы не кусать потом локти. Еще вопрос про ответственного за э/х. Может ли кто то из этой же организации с кем заключаю договор, быть по совместительству ответственным за э/х всего учреждения вместе с ТП или разумнее будет поискать другого физ лица. И последний вопрос. Если со временем сдать эту ТП ну скажем на баланс РЭС, что я потеряю и приобретаю (потеряю головную боль это очевидно). Заранее всем кто откликнется большое спасибо! Всем удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
реда
сообщение 8.10.2009, 20:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 5.4.2009
Из: казань
Пользователь №: 14062



они вам должны обязательно расписать перечень и план производство работ на год а также нужно в договоре предусмотреть в случае выхода оборудования из строя за чей счет будет покупаться(ремонтироваться) оборудование в т.ч. стоимость самих работ. По договору согласно правил они могут вас обслуживать у них должен быть персонал с 5 группой ( не менее 2 чел. для вашего случая ) с корочками госэнергонадзора. Обязательно в договоре предусмотрите какой период времени вы можете работать со свечками и в какие дни недели часы они могут вас отключать - желательно в выходные.Посоветовал чтобы в перечень работ обязательно включали ревизию. Возьмите если удастся у них журна производства работ по другому объекту а также отзывы других заказчиков многое сразу станет ясно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2009, 21:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. просите обоснование затрат - нормативные документы, а лучше здесь покажите, обсудим
2. естественно гарантия, в т.ч. и по качеству Э\Э
3. может, если он хотя бы формально работает в Вашей организации
4. пожалуй серъезного ничего, только в договоре обязательно оставьте мощность равную ТП, а так же границу балансовой по РУ-0,4 в ТП, чтобы оставить тариф СН2



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
реда
сообщение 8.10.2009, 21:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 5.4.2009
Из: казань
Пользователь №: 14062



Цитата(с2н5он @ 8.10.2009, 21:13) *
1. просите обоснование затрат - нормативные документы, а лучше здесь покажите, обсудим
2. естественно гарантия, в т.ч. и по качеству Э\Э
3. может, если он хотя бы формально работает в Вашей организации
4. пожалуй серъезного ничего, только в договоре обязательно оставьте мощность равную ТП, а так же границу балансовой по РУ-0,4 в ТП, чтобы оставить тариф СН2

не согласен с 3.ответом согласно правил обслуживанием может производить специализированная организация по договору
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 8.10.2009, 22:08
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Может ли кто то из этой же организации с кем заключаю договор, быть по совместительству ответственным за э/х всего учреждения вместе с ТП или разумнее будет поискать другого физ лица
Можна привлекать со стороны ответственного с согласованием надзорных служб. Разумеется такое совместительство за оплату. По любому! Если у Вас на балансе электроустановка, то и ответственное лицо должно быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmoosseNepT
сообщение 11.7.2011, 22:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2011
Из: Россия
Пользователь №: 23530



А как быть если изначально была Спецификация № 1 как Приложение №1 к договору.
Потом было сделано Доп соглашение № 1, в котором прописали: "Утвердить Спецификацию № 2".
Т.е. сейчас можно было бы написать "Утвердить Спецификацию № 3 прилагается", но получается, что приложение не к договору идет, а к допу. Некорректно....

Сообщение отредактировал с2н5он - 11.7.2011, 23:16
Причина редактирования: отредактирована подпись и вот Ваш пост - это сейчас о чём?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 14:52
Rambler's Top100     